скиньте ссылку на схему подключения расходомера
RomanandruДата: Понедельник, 02.07.2012, 12:18 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Пожалуйста, скиньте ссылку на схему подключения расходомера optisonic 6300 к овен плк 100

расходомер пассивный, зона не взрывоопасная.
нужна схема подключения конвертера оптисоника к плк желательно по hart протоколу если это возможно, ни как не могу найти пример проекта на плк 100 сталкиваюсь впервые. Нужно с 8 -ми расходомеров подать сигналы на плк чтобы велся подсчет количества прошедшей по участку воды и давал сигнал об утечке по разнице от расходомеров
 
MartInДата: Понедельник, 02.07.2012, 13:41 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (Romanandru)
пожалуста скиньте с сылку на схему подключения расходомера optisonic 6300 к овен плк 100


А в чем сложность подключения? Раз вы используете ПЛК100, который имеет только дискретные (цифровые, замкнуто-разомкнуто) входы то импульсный пассивный выход расходомера цепляете на любой цифровой вход ПЛК. Схемы подключения ПЛК здесь http://www.owen.ru/catalog/79915682 - вместо любого нарисованного условного выключателя цепляете цифровой дискретный выход расходомера. Схема подключения (с внешним источником или без зависит от типа вашего модуля ПЛК 100).

Судя по описанию ПЛК 100 позволяет подключать к своим дискретным входам устройства с частотой импульсов до 10 кГц. В описании на расходомер как раз оговаривается, что максимальная частота импульсов на его выходе 10000 импульсов в секунду - те самые 10 кГц и получаем.

А вот про HART можете забыть - он работает поверх аналогового выхода, вы же используете дискретный. Если нужен именно аналоговый выход и HART то ПЛК 100 надо поменять на что-нибудь другое, например, ПЛК 150 или ПЛК 154 от того же Овен.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
RomanandruДата: Понедельник, 02.07.2012, 15:24 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новосибирск
не подскажите тогда к каким клемам на расходомере подключать провод на плк ( там есть А -А А+ В -В С -С D -D ) то есть Импульсный токовый выходной сигнал (аналоговый), Импульсный выходной сигнал (дискретный) что садится на дискретные входы плк и правильно ли я понял что на любой из восьми входов я подключаю один из восьми расходомеров (в моем прадставлении с клем D -D)и еще вопросик куда лутще подключить диспечерский комьпьютер (по RS 485) или еще как то спасибо
 
MartInДата: Понедельник, 02.07.2012, 16:09 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Лучше использовать клеммы D-D - даже если что то напутаете в настройках (раздел меню прибора А5) этот дискретный выход все равно не отключите. Цепляйте по схеме пункт 4.4.5 инструкции на расходомер. На какой вход ПЛК, какой расходомер вы посадите дело ваше - тут как вам удобнее.

С ПЛК данные лучше забирать по RS485 - особенно если ПК удален от ПЛК. Но вам понадобиться конвертер RS485-RS232


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 