Палыч82Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:59 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Бачатский
Доброго времени суток!! Такая проблема.. Эл магн расходомер "Взлет", установленный на трубопроводе, был затоплен и простоял в воде какое то время.. какое именно никто не знает.. После обнаружения сего действа, слава богу никто его не включил.. Всю эл схему залило, и она окислилась.. Выглядит это конечно не очень)) Вопрос к форумчанам.. Кто то занимался ремонтом сего девайса, или его сразу можно в утиль!?!? схему постараюсь отмыть ацетоном, соответственно еще подключать не пробовал.. ЗАранее спасибо!!
 
DGДата: Понедельник, 21.01.2013, 13:36 | Сообщение # 2
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Утопленные эл.схемы целиков лучше в спирте промывать. Ацетон страшновато, протереть если тока от ржавчины.
 
MartInДата: Понедельник, 21.01.2013, 22:20 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Да ацетоном не стоит промывать - кто его знает, вдруг разъест защитную маску на плате или лак. Если плата долго была в воде и окислилась сильно, то очистить ее уже вряд ли получится - под деталями и микросхемами все равно останется токопроводящий слой окислов, что может привести к короткому замыканию при включении после чистки. А пострадала только электроника дисплейного блока или катушки в измерительной части расходомера тоже повреждены? Если повреждены то проще купить новый, потому что ремонт+калибровка+поверка обойдутся во столько же, сколько стоит новый прибор.
У нас как то затапливало расходомер Promag от Endress+Hauser - вода стекала по кабелю и через не затянутый сальник попадала вовнутрь прибора. Повезло, что окислилась только плата питания где большие детали и нет микросхем. Долго оттирали, кое что даже выпаивали, чтобы почистить под деталями. В итоге все заработало после включения. А в другом случае, из-за не верно выбранного материала футеровки измерительной части все тех же Promag часть приборов разгерметизировалось и вода попала в места установки электрических катушек. Тут уже ничего восстановить не удалось - сняли только дисплейную части и положили в резерв, на случай если где то из строя электроника выйдет.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Палыч82Дата: Понедельник, 04.02.2013, 16:59 | Сообщение # 4
Бригадир КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Бачатский
да поздно уже))) промыл все таки... еще пока не подключал.. не до этого
 
SkaMДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:58 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
У Взлетов есть одно слабое место это обмотки, если вода попадет туда, то со временем прибор полностью выходит из строя без возможности починки. Нет, починить его конечно можно, но придется полностью менять первичный преобразователь, который стоит 90% стоимости прибора. Если плата пробыла в воде не долго и в воде не было химически агрессивных примесей, то, скорее всего, всё будет работать.