Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Нравиться ли Вам ваша работа?

Всего ответов: 566


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение расхода » Хоз.расчет природного газа (сухого)
Хоз.расчет природного газа (сухого)
Nikolas123Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:15 | Сообщение # 1
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
В данный момент производим измерение расхода природного газа (промышленного), первичный датчик диф.давления - Метран 100ДД, вторичный прибор РМТ59. Формула на расчет метана с коррекцией по давлению и температуры;
Q=FT х 12,2 х корень квадратный((РТ+1,0346)/(Т+273,15)),
Где Т-температура в трубопроводе газа,
FT- расход газа,
РТ-давление газа.
У кого на производстве производится измерение расхода природного газа с коррекцией по температуре и давлению подскажите пожалуйста какая забита формула и почему?
Данную формулу дали отдел метрологоии, коэффициент 12,2 никто не знает откуда он взялся

Добавлено (04.06.2013, 12:15)
---------------------------------------------
Расчет расхода природного газа в стандартных условиях с учетом коррекции по температуре и давлению

Поведение газа при меняющихся параметрах описывается объединением трех независимых частных газовых законов:
Гей-Люсака, Шарля, Бойля-Мариотта, уравнение, которое можно записать так:
P1V1 / T1 = P2V2 / T2 (1);
где P — абсолютное давление газа, атм.,
T — температура газа по абсолютной шкале,
V — объем газа, м3.
В ГОСТе 2939 сказано, что «объем газов должен приводиться к следующим условиям: а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м²)…».
Если левую часть формулы (1) будем считать состоянием газа в стандартных условиях, а правую состоянием того же газа в рабочих условиях, то формула для вычисления объема в стандартных условиях будет выглядеть следующим образом:

Vст = ТстPрVр / TрРст (2)

Подставив известные для стандартных условий значения температуры 293,15°К и давления равного 1 атм. получим формулу для приведения объема газа к стандартным условиям (3)

Vст = 293,15•PрVр / Tр (3)

Для приведения к стандартным условиям измеренных расходов формула (2) примет вид

Qст = 293,15•PрQр / TрРст (4), Где;

Тст – абсолютная температура газа,
Рр – абсолютное давление при рабочих условиях (Рр=избыточное давление + 1 атм),
Qр – объемный расход при рабочих условиях,
Тр – абсолютная температура при рабочих условиях (Тр=273,15 + температуру в рабочих условиях),
Рст – атмосферное давление.

Для наглядности приведем пример расчета. Предположим, что показания объемного расходомера составляют 61,5 м3/ч. Температура газа +20°С и избыточное давление 2,66 атм. Определим чему равен измеренный объем газа в стандартных условиях. Для этого подставим значения в формулу (4) учитывая, что температура должна быть в °К, а к избыточному давлению нужно прибавить 1 атм.

Qст = 293,15•PрQр / TрРст = 293,15•3,66•61,5 / 293,15•1 = 65985,1335 / 293,15 = 225,09 ст.м3/ч (5)

Я пришел к такому варианту, у кого есть какие коменты пишите

 
AlexanderGДата: Пятница, 07.06.2013, 09:52 | Сообщение # 2
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Оренбург
Вобщем все правильно, но невсе так просто. В данных вычислениях неиспользуется коэффициент сжимаемости газа, а это недопустимо согласно ГОСТа 30319-96, вот где настоящая засада!
 
Nikolas123Дата: Пятница, 07.06.2013, 12:17 | Сообщение # 3
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
А у вас есть хоз.расчетный прибор по измерению расхода природного газа? Про коэффициент сжимаемости я знаю, но на данный момент я хочу понять правильна ли формула, так как расход увеличивается в 2-2,5 раза от измеренного. Коэффициент сжимаемости природного газа 0,994, так что пока им можно принебречь.
Смотрел руководство по эксплуатации на СПГ 761, там пересчет идет вот по такой формуле;

2.9.1 Объемный расход транспортируемого по трубопроводу сухого газа (сухой
части влажного газа) при стандартных условиях вычисляется через объемный расход
при рабочих условиях в соответствии с формулой:
Q=Qoв х (1-rв) х ρ/ρc

Здесь Q – объемный расход сухого газа при стандартых условиях, м3/ч;
Q0B – измеренный (2.4) или вычисленный (2.15) объемный расход при рабочих
условиях (см. также разделы 2.6.3 и 2.8.2);
rB – влагосодержание в объемных долях;
ρ - плотность сухого газа (сухой части влажного газа) при рабочих
условиях, кг/м3;
ρС - плотность сухого газа (сухой части влажного газа) при стандартных
условиях, кг/м3.
При этом, плотности сухого газа при рабочих и стандартных условиях связаны
соотношением:

ρ=2893.1655 х P/T х К х ρс, где К – коэффициент сжимаемости
 
AlexanderGДата: Пятница, 07.06.2013, 15:26 | Сообщение # 4
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Оренбург
В инструкции по эксплуатации на вихревой расходомер YOKOGAWA приводится такая формула: Qn=Qf*((Pf/Pn)*(Tn/Tf))
где: Qn-расход при стандартных условиях; Qf-расход в рабочих условиях; Pn,Tn - давление и температура при стандартных условиях; Pf,Tf - давление и температура при рабочих условиях (температура в Кельвинах).
У нас на замерных узлах по расходу газа стоят вычислители FloBoss, пересчет на стандартные условия производится по компанентному составу газа (алгоритм AGA-8-92DC - это согласно ГОСТ 30319-96).
А коэффициент сжимаемости природного газа - величина не постоянная, он зависит от компонентного состава газа и в коммерческих узлах учета им пренебрегать неразрешается.
 
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение расхода » Хоз.расчет природного газа (сухого)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я