Mexx2304Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 00:03 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Пермь
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как рассчитать диаметр трубопровода при таких данных(искал в интернете другие данные,не нашел для этого объекта)И какой принцип измерения расхода лучше выбрать?.Объект-Печь трубчатая блочная ПТБ-10А,измеряемая среда- нефть.Температура продукта на выходе 60-70 градусов.Производительность по нагреваемому продукту 416,6 т/ч. Давление в трубопроводе P=15-16 атм.Если не трудно, то поясните пожалуйста почему.Если кто работал с фирмой "Micro Motion",можете и прибор подсказать.Заранее спасибо.
С Уважением,Денис.

Добавлено (24.11.2013, 00:03)
---------------------------------------------
Тогда,другой вопрос.У фирмы Micro Motion есть только расходомеры кориолисовые, ну а смысла нет ставить такой прибор на простой нефтепровод?Какой выбрать принцип действия,для измерения расхода нефти, фирму сам подыщу.

 
ВасилийДата: Воскресенье, 24.11.2013, 12:49 | Сообщение # 2
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Цитата Mexx2304 ()
Какой выбрать принцип действия,для измерения расхода нефти, фирму сам подыщу

Посмотрите, какие еще расходомеры используются у вас на предприятии на подобных средах. Поинтересуйтесь как они себя "ведут".
Думаю, что однозначно не подойдет электромагнитные - им нужна электропроводящая среда.

Теперь насчет диаметра. Вам, как я понимаю, нужно не диаметр трубы выбрать, а диаметр расходомера исходя из диапазона измерения.
Уточните реальный диапазон изменения расхода через печь (если это всегда один и тот же расход, то зачем его измерять - ведь всегда один и тот же).
У каждого расходомера есть рабочий диапазон измерения погрешность в котором имеет минимальные значения - вот и выбирайте такой диаметр расходчика, который позволит измерять весь необходимый вам расход во всем диапазоне изменения его в рабочем режиме установки.
Далее смотрите на требования к прямым участкам расходомера, которые вы должны обеспечить.

Не стоит сильно уменьшать диаметр трубопровода при установке расходомера т.к. может оказаться так, что ваш узел создаст большие потри давления на себе и установка не сможет обеспечить максимальную производительность - во всем нужно знать меру.
И еще, часто нет смысла разводить зоопарк в приборном парке, есть у вас Micro Motion, вы знаете как с ним бороться вот и используйте его, а деньги не ваша проблема - у вас начнутся проблемы если вы сэкономите, воткнете малоизвестную вам хрень, а она не будет работать как хотелось.
 
Mexx2304Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:01 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Пермь
Цитата Василий ()

Спасибо большое за советы.
 
MartInДата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:35 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Mexx2304, для измерения расхода горячего мазута (на мартеновские печи) использовали обычную диафрагму и ультразвуковой расходомер УРСВ "Взлет". С диафрагмой особых проблем не было, ну кроме того, что надо было разделительную жидкость в импульсные трубки заливать и по запарке ее оттуда случайно не выгнать - иначе мазут попадает в датчик и датчик на выброс.

УРСВ от "Взлет" вроде работал и что-то даже показывал, но настройка с осциллографом целое приключение, причем подстраивать приходилось чуть ли не раз в неделю. Да и в ремонт эти два УРСВ за пять лет раз 8 съездили.

Выбирая такую сложную технику как кориолисовый расходомер лучше обратиться за помощью к техспециалистам компании, которая их продает. Тем более нефть будете измерять, а не воду - могут быть свои нюансы в конструкции или настройке.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Mexx2304Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:44 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Пермь
Цитата MartIn ()
Тем бол

Спасибо большое.
 
-=Dimas=-Дата: Среда, 04.12.2013, 14:49 | Сообщение # 6
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 68
Репутация: 6
Статус: Offline
Город: Челябинск
На нефть однозначно кориолисы ставить. С ними проблем в разы меньше, несмотря на высокую цену. Диапазон рабочих давлений, температур (окружающей и продукта, если трубопровод "пропаривается" для очистки - тоже указать макс. температуру), вязкостей, диапазон расхода с требуемой точностью, допустимое падение давления на расходомере. Достаточно заполнить стандартный опросник любого производителя расходомеров, указав эти обязательные и прочие сопутствующие данные - и производители сами порекомендуют что поставить.
К примеру, ставили самые дешевые, если можно так выразиться про кориолисы, российские на мазут в котельные (на прямой и в обратку), т.к. перепробовав разные, в т.ч. ультразвуковые, заказчик сделал правильный вывод, что потери на обслуживании больше разницы в цене. А каждое обслуживание, тем более связанное с выводом агрегата - это помимо прямых потерь из-за простоя (часто недопустимого, порой можно услышать: "приезжайте летом, когда отопительный сезон закончится") еще и лотерея нынче: нарваться на неквалифицированного или просто неаккуратного монтажника/киповца сейчас гораздо выше вероятность чем еще лет 10 назад.
 
MartInДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:47 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Оказывается Метран осуществляет техподдержку по Micro Motion. Вот здесь контакты сервисантов - им можно позадавать технические вопросы http://www.metran.ru/support/cpz/ras/