kevicwongДата: Среда, 29.05.2019, 08:22 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Расходомер начал подключение нагрузки или обычный подключение нагрузки некоторое время после того, как нашли прибор неисправно, следует сначала проверить расходомер обстоятельства, как хорошо ли питания, трубопроводы ли выдать или не находятся в полный режим труб трубопровод в рамках, есть ли пузырь, сигнал кабель ли повреждение, коммутатор (т.е. выходного сигнала, после ввода бит прибор контур) ли открытый. Не забывайте слепо разбирать и чинить расходомер.

Проверка электромагнитных датчиков

Тест устройств: 500 м Ω сопротивление изоляции тестер компьютер, мультиметр Один.

Тест электромагнитного расходомера:

(1) в случае, когда трубопровод заполнен средой, измерять электрическое сопротивление между A, B и C с помощью универсальных таблиц, которые должны быть равны между A-C и B-C. Если разница больше чем в 1 раз, то это может быть утечкой электродов, измерением внешних стенок трубы или подключением конденсата к распределительной коробке.

(2) в случае сушки облицовки, с м Ω таблицу измерения A-C-B, C между сопротивление изоляции (следует более 200M Ω). Измерьте сопротивление в порту A, B и двух электродах в трубе (должно быть установлено короткое замыкание) с помощью таблицы 000. Если сопротивление изолятора небольшое, то можно предположить, что электроды просачиваются, то весь комплекс расходомер должен быть восстановлен на заводе. Если изоляция снизился, но все еще есть 50M Ω выше шаги (1) и проверки результатов нормальный, то может быть измерение труба экзоспориум от сырости, доступных калорифер на корпус внутренней для сушки.

(3) с помощью мультиметр измерение X, Y, если сопротивления между более 200, то Ω катушка возбуждения и вывод может открытый или плохой контакт. Сними панель управления и проверь.

(4) контроль X, Y и C между сопротивление изоляции, следует в Ω 200M выше, если с помощью горячего снизилась, в рамках сушки с корпус. Действительно, во время работы изолирование катушки приведет к увеличению погрешности измерения и нестабильности исходящего сигнала приборов.

(5) если вы решите, что сенсоры неисправны, пожалуйста, свяжитесь с производителем электромагнитного расходомера, который, как правило, не может быть решен на месте, и который нуждается в ремонте у производителя.

2. электромагнитный преобразователь проверен

В тех случаях, когда определено, что это сбой в преобразователе, и если нет проблем с проверкой внешних причин, просьба связаться с производителем электромагнитного расходомера, который, как правило, принимает меры для замены плат.

Внимание, электромагнитный расходомер:

1. Постарайтесь избегать ферромалитных объектов и оборудования с сильным электромагнитным полем, чтобы магнитное поле не влияло на рабочее магнитное поле сенсоров и сигналы потока.

2. Необходимо, чтобы установить в сухом вентиляция неясностей, избегать открытых любой непогоде убогих хижинах, температура окружающей среды следует в - 20 ~ + 60 ℃, относительная влажность меньше 85%.

3. Вокруг расходомера должно быть достаточно места для установки и обслуживания.
Прикрепления: 5901188.jpg(46.9 Kb)
 