Форум по КИП и А » Датчики » Измерение уровня » Неверное измерение уровня погружным датчиком (Измерение уровня жидкости)
Неверное измерение уровня погружным датчиком
AKДата: Четверг, 01.09.2011, 23:14 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Суть проблемы. У нас есть металлический расширительный бак высотой 2,5 метра. Бак периодически заполняется и опустошается в автоматическом режиме. Уровень воды в баке контролируется погружным датчиком с открытой мембраной LMP от BD-Sensor. Датчик погружен не в бак (бак герметичен), а в стояк КИП, который соединен с баком перемычкой снизу.
Так вот, при опустошении бака уровень жидкости в стояке падает практически до нуля очень быстро, а вода из бака течет потом еще долго, хотя уровень по датчику уже равен нулю. При заполнении бака наоборот, уровень в стояке растет быстро - бак не может так быстро заполнятся - подпитка не такая большая. Может неудачное место для врезки стояка выбрали? Или в баке внутри перегородки какие-нибудь? В чем проблема, почему такое несоответствие измеренного и действительного уровней?
 
MartInДата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:50 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Вы сами практически ответили на свой вопрос. Все дело в том, что бак у вас герметичен, т.е. не сообщается с атмосферой, а стояк сообщается с атмосферой. Из-за этого принцип сообщающихся сосудов не работает. Разгерметизируйте бак и все встанет на свои места. Посмотрите, может у вас на верху бака есть вентиль или фланец какой-нибудь. Откройте (открутите) его чтобы воздух мог входить/выходить из бака беспрепятственно.
Кстати, иногда наблюдается интересное явление. При герметичном баке и не герметичном стояке КИП при опорожнении бака вода в стояке как бы "закипает" - уровень ее начинает скакать вверх-вниз и видны пузыри воздуха. Происходит это из-за того, что тот объем вытекшей из бака жидкости нужно чем то компенсировать - не может же в баке образоваться вакуум. Вот бак и "тянет" воздух из атмосферы через открытый стояк КИП, вызывая "кипение" воды.
Как себя ведет уровень в стояке КИП при герметичном баке зависит от многих факторов: высоты бака и стояка КИП, их диаметров и места врезки сливного трубопровода и стояка КИП.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
AKДата: Вторник, 06.09.2011, 08:39 | Сообщение # 3
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Слазил на бак, нашел там заглушку, выкрутил ее. Несколько раз заполнили, а потом опустошили бак - все работает как часы! Входит и выходит, замечательно выходит ))). Уровень в стояке КИП теперь ведет себя нормально. Но на всякий случай поменяли еще погружной датчик на резервный.
 
MartInДата: Вторник, 06.09.2011, 20:59 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
"Но на всякий случай поменяли еще погружной датчик на резервный" - это вы зря... Со временем забудется в чем была причина. Какой-нибудь особенно ответственный водопроводчик увидит, что отсутствует заглушка на баке и закрутит ее. Когда уровень опять начнет вести себя неадекватно, один из "сторожил" вспомнит, что когда то такое уже было, киповцы поменяли датчик и все заработало. Хорошо если вас вызовут. А если кого-нибудь другого? Будет осуществлена бесполезная замена погружного датчика, причем возможно не один раз.
Если были подозрения, что датчик начал барахлить (хотя с чего бы это) сняли бы его через пару дней/недель вроде как в поверку. Теперь, пожалуй, единственно верным решением будет написать возле отверстия на баке предупреждение "Отверстие не затыкать!!!" или, еще лучше, на провод погружного датчика уровня в щите примотать табличку "При неверном измерении уровня убедиться в отсутствии заглушки на верху бака".


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Вторник, 06.09.2011, 21:01 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
...И дать ссылку на этот форум biggrin

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 