DGPДата: Среда, 16.11.2011, 16:53 | Сообщение # 16
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
Quote (MartIn)
заизолировать "гирю" на конце троса

интересно, если заизолировать гирю, то неповлияет ли на чувствительность прибора в том диапазоне изоляция??? Насколько понимаю гиря тоже реагирует на уровень?!
 
MartInДата: Среда, 16.11.2011, 21:12 | Сообщение # 17
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (DGP)
гиря тоже реагирует на уровень?!

Нет, гиря в измерении уровня, судя по инструкции по эксплуатации, не участвует. У данного уровнемера есть так называемые верхний и нижний уровень блокировки. То есть на определенных участках в начале и конце троса уровнемер не "чувствует" измеряемую среду - своего рода мертвые зоны. Так что думаю гирю можно заизолировать целиком. Или сделать так, чтобы она не касалась металлических стенок бака - хотя бы прикрутить к нижнему торцу гири диск из изоляционного материала небольшого диаметра, так как жестко закрепить конец троса к баку через изолирующую распорку будет очень проблематично.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
KipiaSoftДата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:35 | Сообщение # 18
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
Quote (Student_Sergey)
Датчики радарного типа. Для таких желательно создавать память помех - на опорожненную емкость запускать настройку датчика и он обсчитывает все помехи и источники ложных сигналов


Это первое заблуждение. Посудите сами - если емкость пуста, то на трос (а датчики VegaFlex 61 и 67 серии именно тросовые или стержневые в зависимости от модификации) ни что не воздействует. Следовательно и сигналов датчик никаких выдавать не должен. Если же сигнал какой то идет, значит - на волновод что то оказывает воздействие (налипание продукта, намерзание продукта в зимнее время и т.п.) Избавляться от этого методом создания и обновления базы ложных эхо кривых - это большая вероятность "убить" полезный эхо сигнал. Ведь по мощности эхо сигнал от таких воздействий может оказаться много больше чем мощность полезного эхо сигнала. Поэтому нужно выявлять причину этих ложных сигналов и устранять эту причину,
Причин может быть несколько - неправильный монтаж датчика, недостаточный обогрев в зимнее время, большая разница температур в нижней и верхней точке измерения, касание троса ( в средней части) стенок емкости

Теперь немного про стабильность измерения - как показала практика, для того что бы в динамике показания не скакали как бешенные в большинстве случаев достаточно было в настройках уровнемера в специальных параметрах, которые доступны при работе с программным комплексом PactWare включить функцию быстрого изменения уровня и выставить высокую скорость заполнения и опорожнения
 
MartInДата: Воскресенье, 18.03.2012, 17:10 | Сообщение # 19
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
KipiaSoft, спасибо за технически грамотный и профессиональный комментарий. Вышлю автору вопроса извещение о поступлении нового ответа - возможно ему еще не удалось решить проблему нестабильной работы уровнемера.
Приятно, что представитель конкурирующего проекта по КИП и А помог с ответом на вопрос.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
KipiaSoftДата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:11 | Сообщение # 20
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
Quote (MartIn)
спасибо за технически грамотный и профессиональный комментарий

Всегда пожалуйста!

Quote (MartIn)
Приятно, что представитель конкурирующего проекта по КИП и А помог с ответом на вопрос

Настоящие киповцы должны не конкурировать, а помогать друг другу!
Поэтому меня можно встретить на многих форумах, которые казалось бы являются прямыми конкурентами
 