EJX110 - BT200
SonДата: Среда, 03.10.2012, 18:02 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
(Пишу в ветку по уровнемерам, хотя можно было в любую другую по дифф. датчикам)

Выставлен в поле датчик Yokogawa EJX110. Датчик находится в работе и исправно работает. Коммуникатор ВТ200 при присоединении к клеммам датчика не видит его (Communication Error). Согласно инструкции производителя требуется нагрузочное сопротивление 250-600 Ом. Пробовали разные номиналы резисторов - связи нет. Напряжение питания 21В от источника трансформатор-диодный мост. Связь по месту необходима для внесения поправки в показания датчика относительно мерных стекол на барабане котла.
На стенде (питание 24В) коммуникатор прекрасно видит датчик.
Знает ли кто как решается проблема?
 
MartInДата: Четверг, 04.10.2012, 22:24 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
А ваш датчик точно с BRAIN протоколом обмена? Я как то раз сам попался на том, что один датчик Йокогава из нескольких десятков оказался с HART протоколом, а я его чуть в ремонт по гарантии не отправил так как связаться не мог.
Yokogawa EJX110А-D - с BRAIN протоколом
Yokogawa EJX110A-E - с HART протоколом

Позже увидел, что вы написали про то, что на столе при питании датчика от нормального БП все работает нормально. Вывод только один - ставьте нормальный блок питания для запитки датчика на месте его установки. По крайней мере странно экономить на БП и подвергать опасности дорогой японский прибор.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.

Сообщение отредактировал MartIn - Пятница, 05.10.2012, 09:12
 
ИльяДата: Четверг, 04.10.2012, 22:51 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Череповец
Может ему не нравится не стабилизированное питание?
 
SonДата: Понедельник, 18.02.2013, 13:22 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
Извиняюсь что только сейчас пишу.
Все наладил. Решение: в месте подсоединения коммуникатора, на промежуточном клеммнике, параллельно посадил конденсатор емкостью не менее 600 - 1100 пФ (в каждом отдельном случае нужно подбирать свой номинал). Оставляем его на клеммнике.
Нашел решение в инструкции на BRAIN-терминал, которая была в нашей поставке. Инструкцию эту НИГДЕ в инете не видел. На оф.сайте такой нет. Какой-то она кустарной показалась тогда, отличающаяся не в лучшую сторону от официальных с сайта и от других, что были в комплекте.

ЗЫ: Если ничего не помогает - читай инструкцию. ВСЕ инструкции smile


Сообщение отредактировал Son - Понедельник, 18.02.2013, 15:52
 