Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Расскажите ли вы о этом сайте своим коллегам?

Всего ответов: 406


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума

Контроллер Агава

Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение уровня » Измерение уровня кипящей жидкости (фреон)
Измерение уровня кипящей жидкости
AhtyngДата: Среда, 06.11.2013, 16:53 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
сам я не КИПовец поэтому вопросы могу задавать глупые :-) . надо измерить уровень фреона в емкости, проблема в том, что фреон постоянно кипит и понятно, что поплавки тут не катят, насколько точные измерения можно получить воспользовавшись диффиранциальным датчиком давления или бесконтактным уровнемером(радио или ультразвук)?
 
evgeny-mДата: Суббота, 16.11.2013, 20:45 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Если речь про холодильную технику, то в ресивере фреон не должен кипеть. Активные жидкости контролируют поплавками на обводах сосуда.
 
DGДата: Вторник, 26.11.2013, 13:41 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
1. Температура в емкости в районе фланца какая ?
2. Какая температура измеряемой среды (фреона) ?
3. Давление какое в емкости ?
 