Форум по КИП и А » Датчики » Измерение уровня » Нужна помощь по датчику РОС-101И (ПП-021И)
Нужна помощь по датчику РОС-101И (ПП-021И)
ADVNNДата: Понедельник, 13.10.2014, 15:11 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток !!! Имеется датчик-реле РОС-101И (чувствительный элемент с датчиком ПП-021И, длина 3м). Есть емкость (бетон) глубиной 4,5 метра, емкость под землей. Т.к. на поверхности не было возможности установить датчик, то он был установлен на металлической площадке прикрученной к металлической лестнице (фото). Чувствительный элемент спущен вниз вдоль лестницы и конец стяжкой натянут (фото). В приемном блоке перемыка стоит на АВ (наличие среды). Расстояние от дна резервуара до конца чувствительного элемента 45 см. Воды в резервуаре 10 см. При первом подключении горела лампа 2 (т.е. среды нет), однако спустя некоторое время загорелась лампа 1 (наличие среды) (объем воды при этом не поменялся) и горит до сих пор. Нужна информация от "бывалых" пр принципу работы датчика, установке и проверке. Заранее благодарен.
Прикрепления: 7975235.jpg(439Kb)


Сообщение отредактировал ADVNN - Понедельник, 13.10.2014, 15:12
 
evgeny-mДата: Понедельник, 13.10.2014, 18:12 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
1.Первичный преобразователь вкручивается не более чем на 20мм!
2.Бетон не проводящий материал, как реализовано заземление?
3.Длина более 2,5м по согласованию (т.е. возможно требуется доп.регулировка)
 
MartInДата: Понедельник, 13.10.2014, 22:30 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Зонд заземлен? И я РОСы не очень люблю - возни с ними много, особенно если в резервуар масла или нефтепродукты попадают. Лучше ультразвуковой бюджетный датчик поставить.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ADVNNДата: Вторник, 14.10.2014, 10:40 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата evgeny-m ()
1.Первичный преобразователь вкручивается не более чем на 20мм!
2.Бетон не проводящий материал, как реализовано заземление?
3.Длина более 2,5м по согласованию (т.е. возможно требуется доп.регулировка)


Привет !!! Выкладываю фото и схему установки датчика. Я сам не КИПовец, а релейщик, но вот так получилось, что пришлось заниматься.

Буду очень признателен, если поможешь. Заземлена ли лестница не знаю, похоже что просто прикручена к основанию резервуара. Изначально предполагается, что воды в резервуаре не будет, а датчик должен срабатывать примерно при уровне 600-1000 мм, т.е. чувствительный элемент погрузится в воду (правильно ли это). На что влияет перемычка в ППР ???

Заранее спасибо !!!
Прикрепления: 2096637.jpg(549Kb)
 
evgeny-mДата: Вторник, 14.10.2014, 14:32 | Сообщение # 5
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Зонд может погружаться в контролируемую среду.
При работе на воду -как погрузится, так уж точно сработает.
-Паспорт, руководство по эксплуатации есть? тех.условия которые там написаны надо выполнить:
-расстояние от изолятора до крепежа,
-влажность,
-заземление, второй электрод, при изолированном баке,
затем можно перейти к внутренней регулировке ППР. Там 2 резистора, левый -чувствительность, правый –зона нечувствительности. Перемычка инвертирует логику работы реле.
 