uspenskiy359Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:13 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! При эксплуатации КСУ-ЭВМ на котле ДЕ16ГМ возникла проблема. Светятся светодиоды(желтые) Уровень воды в барабане парового котла опустился ниже нижнего регулируемого уровня
При этом аварийная сигнализация работает в нормальном режиме. На других котлах при снижении уровня воды ниже аварийного загорается красный (уровень воды низкий) и аварийно происходит останов котла, при этом желтый светодиод не загорается (Уровень воды ниже нижнего регулируемого уровня). Подскажите должен загорать ся предупредительный светодиод или н обязательно
 
evgeny-mДата: Суббота, 01.11.2014, 18:19 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Желтый индикатор должен загораться при выходе уровня воды за пределы контроля НРУ и ВРУ, (зелёный при этом гаснет, да).
При срабатывании цепей контроля НАУ и ВАУ, включается красный индикатор, а желтый выключается (чтобы не было двусмысленности).
 