ArdДата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:03 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Вологда
День добрый,
вопрос по ультразвуковому уровнемеру Endress&Hauser FDU91F и преобразователю FMU90. Датчик установлен в камере градирни, среда - вода, к преобразователю подключен кабелем 110 м. Высота установки от пола 2 м, максимальный уровень 1,5 м, преобразователь параметрирован. Проблема в том, что получаем неверные показания уровня - например, реальная дистанция до воды 50 см, а преобразователь показывает 70 см. И ещё периодически показания уходят в максимум или минимум, а иногда хаотично изменяются с большой амплитудой в течении длительного времени (несколько часов) - затем успокаиваются. В чём могла бы быть проблема? Датчиков 4 - на всех ситуация идентичная.
 
MartInДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:20 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
А у вас там над водой туман не стоит? Обычно в градирнях над водой еще пол метра слой тумана и мелких капель. От них может отражаться сигнал уровнемера и давать ложные показания. Попробуйте снять датчик и где-нибудь на чистой воде без тумана над поверхностью проверить.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ArdДата: Понедельник, 15.12.2014, 21:24 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Вологда
Уже переставили из камеры на лоток, где нет сильного тумана, но проблема по 2-м датчикам осталась. (скачки уровня). Неверные показания по всем датчикам.
 
MartInДата: Четверг, 18.12.2014, 14:51 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Насчет неверных показаний: проверьте настройки, может у вас ситуация аналогичная той, что описана здесь http://blog.lesman.com/2012....ore-935

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ArdДата: Суббота, 20.12.2014, 02:20 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Вологда
К сожалению это не та ситуация. Преобразователь отображает и уровень и дистанцию, причём дистанция блокировки (где показания недостоверны) указан и в настройках самого прибора и в инструкции по эксплуатации.
Сейчас была тёплая погода, малые испарения + установка сенсоров в новых местах = нормальные показания, без скачков. Кроме того один из преобразователей уходит а ошибку электроники - проблема скорее всего в нём. Принято решение - установить сенсоры на новом месте (с минимальным количеством пара/тумана) на постоянной основе, заменить сенсоры на модели с подогревом.
Спасибо за советы.
 