Форум по КИП и А » Датчики » Измерение уровня » Пылемеры для БГП (бункера готовый пыли) на ТЭС (тепловой эле (Повышение надежности измерения уровня пыли в бункере)
Пылемеры для БГП (бункера готовый пыли) на ТЭС (тепловой эле
safonovdaДата: Среда, 20.01.2016, 11:27 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! У нас на электростанции стоят шаробарабанные мельницы которые молят уголь и потом пыль поступает в бункера. Уровень пыли в бункерах меряем в ручную поплавком. Бункер находится на отметке 21м в котором находится поплавок и через 2 полиспаса стальным тросом прикреплен к барабану на отметке 9м, машинист крутит барабан и примерно по сопротивлению меряет уровень пыли. Пыль в бункер попадает с верху и над уровнем пыли еще и пыль в взвешенном состоянии.
На дворе 2016 год, есть ли новые методы по замеру пыли? Было бы не плохо что бы не на самом бункере, а выводилась информация на блочный щит.
Спасибо!
 
MartInДата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:28 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У наc на бункерах с металлургической пылью и угольной пылью на вдувание стояли тросовые уровнемеры Levelflex M FMP41C. Показания можно смотреть как нв самом дисплее прибора так и на любом вторичном приборе, так как у уровнемера стандартный токовый выход 4-20 мА. Ну или смотрите любой тросовый уровнемер.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
safonovdaДата: Понедельник, 25.01.2016, 12:36 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
MartIn, Спасибо! Почитал характеристики - как раз должно подойти!
 
MartInДата: Понедельник, 25.01.2016, 14:27 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Советую всеже сначала связаться с ближайшим представительством Endress+Hauser или Vega instruments, описать им ситуацию, указать доп параметры (высота бункера, температуры и влажность пыли и т.д.) и они вам подберут наиболее подходящий тип уровнемера. А то цена у прибора не маленькая и ошибка дорого будет стоить.

Ну и попробуйте обратиться к отечественным производителям, например, Лимако http://www.limaco.ru/ - о их продукции хорошие отзывы, правда на пыль не помню чтоб кто-то ставил, но на сайте написано, что в принципе работают и с угольной пылью.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Среда, 27.01.2016, 09:44 | Сообщение # 5
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Радарные пробуйте, возможно дешевле волноводников получится.
 