Прошу знающих людей поделится опытом
По требованию заказчика на наружной установке необходимо измерять концентрации пропана (ДВК) и сероводорода (ПДК)
Согласно требованиям ТУ ГАЗ 86 датчики ДВК должны устанавливаться на расстоянии не менее 15м от печи. Однако в данном документе, равно как и в РД БТ-39-0147171-003-88 не регламентируется расстояние от печи, на котором должны быть установлены датчики ПДК
В связи с этим два вопроса:
1. Расстояние для установки датчиков ДВК (15м от печи) выбрано исходя из противопожарного разрыва?
2. Есть ли какие-то документы, регламентирующие расстояние от печи для установки датчиков ПДК? Или эти датчики можно ставить вплотную к печи в местах возможных утечек опасных веществ, где возможно отравление персонала?
 
MartInДата: Понедельник, 26.10.2015, 07:55 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
По датчикам ДВК: норма в 15 м выбрана не для защиты печи, а для защиты ОТ печи, т.к. там в нормальном режиме работы присутствуют нагретые части, способные воспламенить взрывоопасное облако, которой может "придуть" с близлежащей установки при аварии на ней. Из практики ставили ДВК на удалении 15 м от печки (внешнего габарита, можно чуть подальше, главное чтоб вокруг печки получалась "ромашка" из кругов в 10 м (зона действия одного датчика) и центр этих кругов находился на расстоянии не менее 15 м от печки. Еще момент! необязательно ставить их вокруг всей печки! Защищают только с тех сторон, где находятся установки (технологические блоки), где обращаются взрывопожароопасные вещества, + калибруют именно на те вещества, которые может придуть с данного направления. Если печка стоит на границе завода и дальше просто поле - с той стороны защишать не отчего. По ПДК: по смыслу - ставятся для защиты персонала от отравления - т.е. ставятся в местах возможных утечек (обычно фланцевые соединения и т.п.) как можно ближе к этим местам - чтобы как можно раньше уловить утечку

Взял отсюда http://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_29764


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
t23091Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:37 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Ответ содержится в самом вопросе: "ставятся в местах возможных утечек опасных веществ".
Если стоит задача безопасности установки от печей, то ещё должна быть организована паровая завеса вокруг печей со стороны технолог.установки, которая автоматически включается при одновременном срабатывании 2-х рядом стоящих датчиков ДВК.
Зона действия датчика ДВК - круг диаметром 20 м, т.е. радиусом 10 м. У печей существует т.н. зона открытого огня - 5 м от внешних границ печей. Дальше простой расчет: 5м + 10м = 15м - это мин. расстояние для установки датчиков ДВК. Если технолог. установка дальше, то и датчики ДВК ставятся дальше, т.к. их задача не только отгородить её от печей, но и контролировать среду вблизи самой аппаратуры установки.

Датчики ПДК ставятся в рабочей зоне персонала, т.е местах его пребывания или прохода на установке и, как правило, на высоте 1,5 м от пола, т.е. примерно на уровне лица работника. Если в топливном газе присутствует например сероводород, то датчики ПДК сероводорода ставятся и вокруг печей. Причём снизу-доверху во всех местах пребывания и прохода обслуживающего персонала и независимо: печи это, или установка.