датчики загазованности и отрицательные температуры
jericho459Дата: Пятница, 26.02.2016, 21:46 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую форумчан
Копался в характеристиках датчиков загазованности на ПДК и возник следующий вопрос: например имеем электрохимический датчик загазованности, рассчитанный на температуру эксплуатации от минус 40 гр.С, а температура окружающей среды на объекте минус 50. Примем то, что выбрать другой датчик не можем. Можно ли в такой ситуации эксплуатировать данный прибор? Газоанализатор все таки не датчик давления- в термочехол его не засунуть..
 
MartInДата: Суббота, 27.02.2016, 11:14 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Смотря что вы понимаете под словом "можно". С точки зрения соблюдения условий эксплуатации естественно нельзя, так как если вдруг датчик выйдет из строя или не сработает при загазованности, то вся вина будет лежать на том, кто согласовал установку датчика зная, что его характеристики не соответствуют требованиям.
Если чисто технически, то не исключено, что датчик будет работать и при -50, нормально детектировать газ, но например выбудете иметь проблемы с ЖК индикатором прибора, который просто почернеет или будет иметь слишком большое время релаксирования (переключения между экранами). Возможна и ситуация, при которой электролит в сенсоре замерзнет и датчик не будет чувствовать газ.
Вобщем я бы не стал заниматься экспериментами и выбирал датчик под конкретные условия. А термочехол прибор все таки можно засунуть, просто нужно сделать вырез под сенсор. Естественно нужно делать термочехол на заказ, например, в компании Ризур или Kомпенз Эластик http://azbukakip.ru/publ....-1-0-26

Есть еще вариант сделать дистанционный отбор пробы, поставив датчик в теплый шкаф и затягивать туда пробу газа из нужного места автоматическим пробоотборным устройством


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
t23091Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:20 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Ещё надо смотреть, что за температура -50: это по снипу климатологии или это реальная температура, устанавливающаяся на длительное время на объекте. Бывает по снипу район -60, а реально и -40 дня на 3-4 и то не каджый год. Тогда ставить можно, если нет альтернативы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе smile
 