Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Измерители-регуляторы » Применение частотных преобразователей (Управление насосом с частотным регулированием)
Применение частотных преобразователей
ИнженерДата: Суббота, 24.03.2012, 08:54 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Николаев
Для реализации работы системы горячего водоснабжения необходим контроллер который бы смог управлять насосом с частотным регулированием в зависимости от заданной температуры. Управление частотником аналоговое сигналом от 0 до 10 в. Буду очень благодарен за помощь.
 
MartInДата: Суббота, 24.03.2012, 13:14 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Могу посоветовать контроллер начального уровня или, как его еще называют, электронное реле Siemens LOGO! или аналогичное.
Этот контроллер как раз предназначен для построения несложной автоматики, но при этом позволяет реализовать весьма сложные алгоритмы работы оборудования.
Вам могут потребоваться следующие модули Siemens LOGO!: управляющий модуль LOGO! Basic, модуль ввода АМ2 РТ100 для подключения датчика температуры, модуль АМ AQ с выходом 0...10В и блок питания на 24В LOGO! Power. Все это удовольствие обойдеться вам примерно в 20 000 рублей. Более подробную информацию о Siemens LOGO! можно посмотреть здесь. Кстати, программировать Siemens LOGO! достаточно легко, особенно если использовать фирменное ПО. Можно будет организовать не только регулирование по температуре, но и по дню недели или времени суток, например.

Из более простых и дешевых вариантов (15000-3000 рублей) могу предложить практически любой измеритель-регулятор, например, ТРМ1, который имеет вход для подключения ТС и выход 0...10В (указывается при заказе прибора).

Как в первом так и во втором случае следует отмасштабировать выходной сигнал, чтобы изменение выходного сигнала от 0 до 10 В соответствовало, например, изменению температуры измеряемой датчиком ТС от 60 до 95 градусов - для повышения качества регулирования.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ИнженерДата: Суббота, 24.03.2012, 21:00 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Николаев
Спасибо MartIn за внимание!
Проблема в том что алгоритм следующий:
Насос с частотным регулированием подает теплоноситель , скажем с температурой 80 град.С на теплообменник, холодная вода поступает в теплообменник и после теплообменника в сеть, и здесь измеряется нужная температура 55 град.С, если температура ниже требуемой контроллер пошагово должен повышать напряжения управления "частотником" т.е. насосом тем самым увеличивая объем подаваемого теплоносителя, температура подымается, если температура достигла нужного значения, сигнал управления остается неизменным, в случае увеличения температуры пошагово напряжение управляющего сигнала на "частотник" уменьшается и т.д. Вообщем алгоритм несложный и думаю уже изученый и опробованый, но в интернете рылся часов 5, ничего подходящего не нашел. Может что нибуть посоветуете, то что вы предложили я обязательно изучу. Заранее благодарю!
 
MartInДата: Суббота, 24.03.2012, 22:44 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Так вам нужен обычный ПИД-регулятор с аналоговым выходом 0...10В. Можно посмотреть ТРМ10. Данный регулятор как раз предназначен для управления инерционными объектами.
Алгоритм работы следующий: если измеряема величина ниже уставки, то аналоговый сигнал на выходе регулятора увеличивается, если измеряемая величина равна уставке - сигнал не меняется, если измеряемая величина превышает уставку сигнал уменьшается.
Вобщем обычный ПИД-регулятор только вместо импульсов на включение/выключения регулирующего органа аналоговый сигнал.

Quote (Инженер)
в интернете рылся часов 5, ничего подходящего не нашел


Запрос "ПИД-регулятор с аналоговым выходом 0...10В" выдал бы вам массу вариантов решения вашей проблемы.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ИнженерДата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:32 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Николаев
Спасибо MartIn!
Буду пробовать!
 
AlexeyFargonaДата: Понедельник, 02.04.2012, 01:24 | Сообщение # 6
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
Приветствую. Посмотрите частотники фирмы DANFOSS - у них были частотные преобразователи с ПИД регулятром
http://www.danfoss.com/Russia....verters
 
idogДата: Вторник, 17.04.2012, 13:21 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
А почему управление ПЧ только 0-10В? Наверняка есть ещё в настройках входа ПИДа 4-20МА(0-20 у Семёнов). 0-10В это для задания уставки чаще всего с потенциометра внешнего(можно и встроенным задавать), но к датчику ОС это не относица.Типовые схемы подключений есть. ПИД регуляторы имеют практически все современные ПЧ. Достаточно подключить на вход частотника подходящий по температурному диапазону термодатчик с нормирующим преобразователем 4-20мА, настроить ПИД соответственно. Цена вопроса=цена датчика с НПТ + цена частотника
 
AstianaktДата: Среда, 17.10.2012, 12:57 | Сообщение # 8
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Апатиты
Доброго дня!
Темы такие:
1) на насосных станциях пропала напруга, после появления сети на одной из НС частотник не запустился. Необходимо было приезжать и вручную осуществлять пуск.
2) А также, там же на этой НС, осуществляли переход с одного двигателя на другой (у них 1н ПЧ), переход не осуществился, перезапускали ПЧ и только потом перешли.
3) При повторном включении ПЧ, он выдавал частоту 32гц вместо положенных 50-ти (аналогично перезапускали частотник)

Просьба подсказать в чем может быть проблема?
(Altivar 58)


Сообщение отредактировал Astianakt - Среда, 17.10.2012, 17:41
 
MartInДата: Понедельник, 22.10.2012, 15:10 | Сообщение # 9
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Частотники Altivar 58 достаточно интеллектуальные устройства с массой защит и настроек. В том числе есть настройки определяющие перезапускаться автоматически или нет после сбоя (в том числе и после сбоя по питанию). Скорее всего ваши частотники и система АВР не настроены должны образом. Советую обратиться в компанию, которая осуществляла монтаж и наладку данного оборудования (если оно еще на гарантии). Если нет, то лучше обратиться в сервисный центр Шнайдер Электрик с просьбой проконсультировать вас по вашему вопросу.