SigiL7523Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:52 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Пермь
Добрый день, кто-нибудь работал с автонастройкой параметров ПИД-регулятора? В частности у регуляторов температуры? Данная функция обеспечивает приемлемую настройку, или все равно лучше все делать вручную?
 
MartInДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:40 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
SigiL7523, пару раз пробовал функцию автонастройки ПИД-регулятора в регуляторах температуры ТРМ. В принципе результатами автонастройки остался доволен, но немного понервничал когда регулятор начал "раскачивать" систему регулирования для вычисления оптимальных коэффициентов ПИД регулирования. В некоторых случаях думаю автонастройка может попортить часть продукции, особенно если загруженные в регулируемую печь (камеру и т.п) объекты очень критичны к скорости измерения температуры и даже незначительным превышениям этой самой температуры относительно номинала. А настраивать регулирование печи без загруженной в нее продукции может быть не совсем верно, так как в некоторых случаях тепловая инерционность печи может измениться весьма существенно.
Поэтому я чаще всего настраиваю по старинке, вручную.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
pavelbuchДата: Понедельник, 03.06.2013, 23:12 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Кемерово
Первый раз опробовал автонастройку вначале 90х на регуляторе JUMO, и недавно настроил 4х канальный Термодат 4х зонной печи. Всегда зашибись biggrin

Добавлено (03.06.2013, 23:12)
---------------------------------------------

Цитата (MartIn)
объекты очень критичны к скорости измерения температуры и даже незначительным превышениям этой самой температуры относительно номинала

НА Термодате скорость измерения температуры задаётся отдельно, а включается режим автонастройки.
 
dzmitrymudrakДата: Понедельник, 06.02.2017, 18:45 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет друзья!
Столкнулся с проблемой. Ситуация следующая:
Два дома одинаковых, утеплены, кирпич. В теплопунктах установлены регуляторы температуры РТ-2000 с гидроэлеватором на приводе.
Дома имеют разный проток теплоносителя, что выражается в характеристике по проходу в тоннах/часах. Чем это выражено не знаю, может объемом системы, может близостью к котельной, трубы одинаковы, паспартные условия конструкций одинаковы.
Это раз. И самое главное потребление тепла, вот пример дом 1 потребил за 5 дней 7 Гкал, дом 2 - 5,86 Гкал. Далее по показателям на момент снятия показаний Дом 1 - 3,58 т/ч, дом 2 - 2,18 т/ч. Как видите на целый куб больше, логически чем больше прошло тем больше и тепла потребил. Если рассмотреть температуры подачи/обратки на трубопроводе то: дом1 - 63,6/48,0 С, дом 2 - 64,3/43,8 С - как видите дом 2 выбрал тепла из теплоносителя больше чем дом 1. Это видно и из температур на гидроэлеваторе которые регулирует РТ-2000 - дом 1 - 54/46,5 С, дом 2 - 56,0/48,0 С.
Так вот вопрос как наладить данные приборы, температурные графики обратной воды одинаковы, и все остальные параметры также, вопрос в проходе наверное, но как обыграть этот проход нужными параметрами, чтобы не потерять и качество отопления в помещениях и соответственно потребление было одинаковым.
 