anapaДата: Понедельник, 03.12.2012, 14:00 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Тольятти
Доброго всем времени суток! подскажите пожалуйста есть терморегулятор SH 0401 на его выходное реле подключается привод шибера belimo, когда срабатывает уставка реле начинает счелкать (туда-сюда).Отдельно привод работает,отдельно реле регулятора работает,а вместе реле начинает (счелкать) в чем дело не пойму-научите может кто знает?
 
MartInДата: Понедельник, 03.12.2012, 22:51 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
anapa, ваш терморегулятор осуществляет двухпозиционное управление приводом белимо (полностью открыт/полностью закрыт) или ПИД регулирование? При двухпозиционном регулировании частое срабатывание реле и работа прибора может быть связано с тем, что вы задали слишком малый гистерезис на срабатывание реле, или не задали его вовсе.
При ПИД регулировании частое срабатывание реле может быть связано с неправильно заданными коэффициентами регулирования - следует увеличить их значения.
Если неправильно расположить датчик температуры на контролируемом объекте это тоже может привезти к чрезмерной "раскачке" и частому срабатыванию реле и привода.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
anapaДата: Вторник, 04.12.2012, 09:41 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Тольятти
MartIn,спасибо за ответ,но поясню.На приборе нет функции настройки гистерезиса, там есть одна крутилка на уставку температуры вот и получается, когда проверяеш все по отдельности реле и привод все работает.когда включаеш нагрузку т.е привод через реле , то реле начинает счелкать.Привод питается 220в.
 
MartInДата: Вторник, 04.12.2012, 22:40 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
anapa, а на какой установке смонтирован ваш терморегулятор? Что регулирует привод Белимо - расход газа на горелку или может быть струю пара? Как далеко расположен датчик температуры от источника тепла (горелки или ввода пара) в вашей установке? Если установка не сильно критична к некоторым колебаниям температуры можно попробовать отодвинуть датчик температуры подальше от горелки или хотя бы вставить его в массивную защитную гильзу - тогда он не так быстро будет реагировать на изменения температуры и привод не будет щелкать. Но и точно поддержать заданную температуру прибору будет сложнее.
А до этого данный терморегулятор работал нормально или всегда была такая проблема? Может заменить терморегулятор на другой?


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
anapaДата: Среда, 05.12.2012, 20:41 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Тольятти
Короче-это сушильная камера.Режим- поддержание температуры 60 гр.При достижении желаемого, привод шибера открывает две заслонки притока и оттока воздуха тем самым охлаждая сушилку.когда температура падает срабатывает реле на регуляторе и заслонки закрываются.Вот и все.Может есть смысл к реле подцепить конденсатор?Как раньше работал регулятор я не знаю.
 
MartInДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:09 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
anapa, а как быстро температура в сушилке падает после открытия шиберов? Может стоит уменьшить сечение входного и выходного отверстий "охладительной системы". Как сориентирован датчик температуры относительно этих отверстий? Может стоит его перенести подальше от протока охлаждающего воздуха и поближе к объектам, которые вы сушите.
Может у вас воздух на охлаждение слишком холодный (зима все таки началась)? Предусмотрены какие-нибудь технические средства для подогрева охлаждающего воздуха, чтобы слишком быстрого охлаждения не происходило. У вас же установка по сушке, а не по закалке деталей - резких нагревов/охлаждений не требуется.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 