5445Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:17 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой одной. На сепараторе стоит бак для предварительного подогрева масла. Поскольку все было раздербанено, решил поставить новую автоматику. За показывающий и регулирующий прибор был взят ЭКТ ТКП-100Эк. Собрал и проверил от строительного фена, схема работает четко. Поставили шкаф на бак и запустили установку. При достижении температуры для верхней уставки, начинается искрение контактов ЭКТ и шорох магнитного пускателя, который должен разорвать цепь и разобрать схему управления контактором подогревателя. Как я выяснил это происходит из-за медленного повышения температуры в баке. Пускатель стоит ПМЛ, полагаю что время срабатывания у него тоже не маленькое из-за чего и происходит такой сбой в работе. Поможет ли замена ПМЛ на какое-нибудь быстродействующее реле с легкой подвижной контактной системой? Напряжение питания схемы 220В, электронику ставить не хочется в виду скачков напряжения (да и элементная база у нас не ахти какая).
 
MartInДата: Вторник, 21.01.2014, 21:46 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Искрение (дребезг) контактов у вас наблюдается из-за того, что температура растет медленно и колеблется вблизи точки срабатывания. В цифровых приборах этот эффект схематически устранен + добавляют гистерезис, чтобы при уменьшении температуры контакты сразу не отпускали.
Вариант пожалуй единственный, ставить дополнительные реле - 2 шт. Ток срабатывания у реле управления естественно должен быть существенно меньше, чем ток срабатывания ПМЛ. У реле должно быть две контактные группы - одна нормально замкнутая управляет обмоткой ПМЛ , другая НР - подключается параллельно контактам "общий"-"макс" ТКП-100Эк. От контакта "мин" запитывается обмотка второго реле, нормально замкнутый контакт которого находиться в цепи питания первого реле. Этим контактом рвется цепь питания первого реле, когда оно стало на самоподхват. Уставки "макс" и "мин" настраиваете так, чтобы реле часто не хлопали (например, 110 и 90 градусов), то есть чем ниже уставка "мин" тем лучше, но учтите, что до этой температуры будет остывать ваше масло.
Цепь питания ПМЛ не стал полностью прорисовывать, нарисовал лишь тумблер "вкл" (включение установки нагрева). Если вам нужна кнопка аварийного останова (грибок), то вместо тумблера ставьте кнопочную станцию и делайте стандартную схему самоподхвата пускателя.

Схема прилагается

Прикрепления: 9615384.jpg(25Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
5445Дата: Среда, 22.01.2014, 12:38 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Ну у меня почти такая же схема.
Сейчас заглянул на склад, нашел там релевремени ВЛ-64. Попробую поставить его, думаю 10 сек хватит на то, чтобы пройти шорох контактов ЭКТ.
Прикрепления: 7479276.gif(21Kb)


Сообщение отредактировал 5445 - Среда, 22.01.2014, 12:39
 
ВасилийДата: Среда, 22.01.2014, 12:53 | Сообщение # 4
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
У вас в одной линии (цепи) включены НО и НЗ контакты контактора КМ1. Это и может давать дребезг а точнее автогенерацию.
 
5445Дата: Среда, 22.01.2014, 13:03 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
КМ1.3 нарисован не правильно, это тепловой расцепитель контактора КМ1
 
MartInДата: Среда, 22.01.2014, 13:15 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
По идее все должно работать (сначала смутил контакт КМ1.3, но вы вовремя пояснили). Может у вас реле К1 слишком мощное и при дребезжащем контакте термометра оно не встает на самоподхват?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
5445Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:52 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Нет, это скорее от медленного роста температуры. Вчера проверил от строительного фена, все срабатывает очень четко. Попробую к следующим испытаниям поставить реле.

Добавлено (13.02.2014, 10:52)
---------------------------------------------
Заменил К2 на реле времени ВЛ64 (0,4...10с), выдержку поставил максимальную, т.е. 10с, все стало срабатывать четко.

 
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Измерители-регуляторы » Автоматика подогрева (Шорох пускателя от ЭКТ)