Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Что для Вас главное в работе?

Всего ответов: 674


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Измерители-регуляторы » СИ 8 и ЭВ 200 (СИ 8 не видит ЭВ 200)
СИ 8 и ЭВ 200
vitvorДата: Воскресенье, 15.06.2014, 13:43 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Белгород
Здравствуйте! Подскажите, что необходимо изменить в настройках СИ8, чтобы он увидел первичный прибор ЭВ200. СИ8 необходим для счёта расхода кислорода на цех. Подключение выполнено по прилагающей схеме, с частотного выхода ЭВ200 F+ и F- на 13 и 14 СИ8. Питание на СИ8 ~220в, на ЭВ200 с БП +24в независимо от СИ8. Пробовал менять параметры к заводским настройкам, ничего не изменилось, как СИ8 показывал время наработки и больше ничего. ЭВ 200: макс.расход 200, 1,6 MPa, 0-1000 Гц, Ду32.
 
MartInДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:15 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Попробуйте tc=0, inP=2, ind=2 (схема счета рис. 3.9 инструкции СИ8)

Расходомер вычисляет среднюю скорость изменения физической величины (метров в секунду, литров) за время, заданное в параметре ti.

Если не задействованы предделитель и умножитель, т.е. параметры F и P равны 1, то расходомер покажет количество импульсов, приходящих на вход счетчика за секунду, т.е. частоту.

Параметр ti не влияет на размерность величины расхода, а лишь регламентирует дискретность (период) замера. Результат, выдаваемый расходомером, всегда имеет размерность "величина в секунду". Для коррекции показаний прибора при подключении датчиков с некоторой начальной частотой (не имеющей отношения к измеряемой), существует параметр di. Данный параметр принимает любые значения во всем диапазоне индикации счетчика и может быть как положительным, так и отрицательным.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 