Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Ваша работа или учеба связана с:

Всего ответов: 1455


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Измерители-регуляторы » Регулятор Овен 2ТРМ1 и твердотельное реле (Регулировка можности нагревательного элемента)
Регулятор Овен 2ТРМ1 и твердотельное реле
msorДата: Четверг, 15.01.2015, 14:51 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новороссийск
Подскажите пожалуйста. Есть измеритель-регулятор температуры 2ТРМ1 "Овен", нагревательный элемент лампа накаливания 250W. Необходимо регулировать мощность НЭ для поддержания температуры в небольшом помещении. Вопрос следующий:
1. Какой тип твердотельного реле возможно использовать для непрерывного регулирования?
2. Какой тип выхода ТРМ использовать для управления транзисторный, симисторный или 4-20мА?
3. Есть ли при имеющемся регуляторе использовать что-то типа диммера для регулировки освещения?
 
evgeny-mДата: Пятница, 16.01.2015, 12:24 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Цитата
Какой тип выхода
Цитата
для непрерывного регулирования

4-20ма +
твёрдотельное реле HD-1025.LA
Цитата
использовать что-то типа диммера для регулировки освещения

Так вам надо температуру или освещение регулировать?
Используте датчик с нормированным выходным сигналом.


Сообщение отредактировал evgeny-m - Пятница, 16.01.2015, 15:43
 
msorДата: Пятница, 16.01.2015, 13:44 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новороссийск
Цитата evgeny-m ()
Так вам надо температуру или освещение регулировать?
Используте датчик с нормированным выходным сигналом.

Регулировать температуру с использованием лампы накаливания ИКЗК-250

Добавлено (16.01.2015, 13:44)
---------------------------------------------

Цитата msor ()
3. Есть ли при имеющемся регуляторе использовать что-то типа диммера для регулировки освещения?

ТРМ имеет выход 0-10В. Вот я и подумал, что разобрав обыкновенный бытовой димер на УЭ симистора подать этот сигнал. Всетаки мощность не большая, 250Вт. Возможно ли такое решение? Спасибо за ответ.
 
evgeny-mДата: Пятница, 16.01.2015, 15:39 | Сообщение # 4
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Цитата
ТРМ имеет выход 0-10В. Вот я и подумал, что разобрав обыкновенный бытовой димер на УЭ симистора подать этот сигнал. Всетаки мощность не большая, 250Вт. Возможно ли такое решение?

Нет, не на управляющий, и дело не в мощности.
Цитата
ТРМ имеет выход 0-10В.

Тогда не HD-1025.LA , а HD-1022.10U


Сообщение отредактировал evgeny-m - Пятница, 16.01.2015, 21:48
 