Vlad12mirДата: Среда, 07.12.2011, 19:05 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Подскажите, пожалуйста, характерные неисправности регулятора Р 25.1.2 и способы их устранения. Схема из старого справочника 1981г без описания расположения радиодеталей на плате. А У меня Р25.1.2 8шт.1989г.в. на котельной. При ремонте есть радиодетали, которых нет в старой схеме. Не понятно, какую функцию выполняет КТ315 помимо полевого КП 103. По дорожкам на плате и номиналу на корпусе деталей, приходиться искать к какой цепи относится тот или иной элемент. Помогите разобраться. Спасибо.

Сообщение отредактировал Vlad12mir - Среда, 14.12.2011, 14:53
 
MartInДата: Пятница, 09.12.2011, 09:21 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Эксплуатировать и соответственно ремонтировать регуляторы Р25.1.2 не доводилось. У нас стояло всего несколько регуляторов РП4У аналогичной конструкции. Особых проблем с ними не было, кроме не очень удобной настройки. Потом мы их и вовсе заменили на "цифровые" регуляторы ТРМ.
Найти удалось только схему на Р25.1.2.М да и то скан отвратительного качества. Схема регулятора достаточно простая, особых проблем при ремонте возникнуть не должно.
Потенциально слабыми местами являются: механические регуляторы (пропадание контакта), цепи питания операционных усилителей (нет стабилизаторов напряжения) и выходные силовые цепи.
Если подобных регуляторов у вас очень много, то советую завести базу данных по ремонту с описанием неисправности и как она была устранена (что заменили). Ремонт несколько упрощается если регуляторы будут приходить к вам не просто с надписью "Не работает", а с более детальным описанием неисправности, например, "Не работает выход на открытие задвижки".


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Четверг, 15.12.2011, 22:09 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Вот ссылка на форум где обсуждают ремонт регулятора Р25.1, есть там и схемы регулятора на второй странице обсуждения - не знаю только на приборы какого года выпуска.
Рекомендуют попробовать заменить все электролитические конденсаторы в регуляторе. Если конденсаторы не танталовые, то в этом есть смысл, учитывая год выпуска прибора и склонность электролитов к "высыханию".

Vlad12mir, пожалуйста, не создавайте две одинаковые темы в одном разделе. Это не повышает вероятность получения ответа на ваши вопросы.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Vlad12mirДата: Пятница, 16.12.2011, 17:14 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Спасибо.
 
WALERIДата: Воскресенье, 18.08.2013, 10:41 | Сообщение # 5
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
чем можно заменить р 25 1 1 с сигналом от дифманометра заранее спасибо (р 29 отпадает нет в наличии)
 
reliableДата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:25 | Сообщение # 6
Инженер КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 26
Репутация: 1
Статус: Offline
Можно попробовать использовать преобразователь например БПВИ-1 или БПВИ-10, а потом уже какой-нибудь регулятор.

 
WALERIДата: Понедельник, 19.08.2013, 23:22 | Сообщение # 7
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
спасибо за инфу вторичный прибор трм в пиде работает отлично

Добавлено (19.08.2013, 23:22)
---------------------------------------------
трм не пойдет нужен регистратор регулятор

 
MartInДата: Понедельник, 19.08.2013, 23:25 | Сообщение # 8
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Цитата (reliable)
преобразователь например БПВИ-1 или БПВИ-10


Действительно, отличное решение в том случае, когда от старых ДМ и т.п. приборов по какой-то причине отказаться нельзя, а от старых самопишущих приборов хочется избавиться. Надо будет кинуть коллегам ссылочку. Жаль БПВИ-10 в российском госреестре СИ я не нашел (может плохо искал), ну хотя бы БПВИ-1 узаконен и его можно применять на территории РФ.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
WALERIДата: Четверг, 05.09.2013, 19:48 | Сообщение # 9
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
не нашел его стоимость

Добавлено (05.09.2013, 19:46)
---------------------------------------------
есть ли простой способ настройки р-25 и дм без прибора петрова

Добавлено (05.09.2013, 19:48)
---------------------------------------------
(уровень в барабане котла дквр)

 