Здравствуйте Всем! Помогите правильно осуществлять продувку прибора ПМ3-Н на рабочем месте.
Фото прилагаются.





 
MartInДата: Четверг, 21.03.2013, 16:08 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Продувка для каких целей? Удалить конденсат? Проверка, что трассы не забились? Для того чтобы выгнать природный газ из импульсных труб перед проведением огневых (сварочных) работ?

На всякий случай прикрепляю инструкции на Флоутек ПМ-3Н:
Прикрепления: 4518672.rar(1109Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ProfkomДата: Пятница, 05.04.2013, 23:31 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Продувка в целях удаления конденсата перед работой комплекса для коммерческого подсчёта расхода среды (газа).
Спасибо большое за публикацию и прикрепления.Во всём уже разобрался.
 
MartInДата: Суббота, 06.04.2013, 23:39 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
На мой взгляд у вас не совсем верно выполнена разводка импульсных трасс - не хватает продувочных вентилей для слива конденсата, которые обычно располагают ниже датчика перепада (чтобы вода не брызгала на датчик когда ее сливают). При большой влажности газа ставят еще конденсатосборники. Посмотрите ГОСТ 8.563.2-97