Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Измерительные преобразователи » Перенастройка нормирующего преобразователя температуры
Перенастройка нормирующего преобразователя температуры
AKДата: Четверг, 07.07.2011, 15:53 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Можно ли использовать термопару со шкалой 0-1300 градусов с токовым преобразователем 4-20 мА 0-600 градусов, если он раньше работал с термопарой 0-600 С (по проекту)? Если можно, то как перенастроить преобразователь (есть два резистора 0 и К) чтобы точность измерения не пострадала?
 
MartInДата: Четверг, 07.07.2011, 21:43 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Перенастраивать нормирующий преобразователь нет необходимости - все будет работать нормально и так, но только в том случае, если новая термопара имеет ту же градуировку, что и старая (по проекту), например, ТХА или ТХК. Применять термопару другой градуировки нельзя - нелинейность и погрешность измерений сильно возрастут. Указанные вами пределы 0...600 и 0...1300 градусов это не шкалы термопар (у термопары нет шкалы как таковой), это своего рода предельные температуры, измеряя которые термопара в состоянии отработать заявленный производителем срок службы. Термопары 0...600 и 0...1300 при одной и той же температуре (например, 400 градусов) выдадут практически одно и то же значение термоЭДС (± погрешность). Эти две термопары отличаются лишь конструктивно: чехол высокотемпературной термопары изготовлен из более качественного жаростойкого материала.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Пятница, 08.07.2011, 14:23 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Просмотрел свою статью про нормирующие преобразователи температуры. Теперь понимаю почему такой вопрос возник - в статье этот момент не освещен. Постараюсь исправить данное упущение в ближайшее время.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 