jonnye91Дата: Пятница, 15.11.2019, 16:25 | Сообщение # 1
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, пользуюсь тепловычислителем СПТ-961, столкнулся с такой проблемой, при подключении термометров сопротивлений на разъемы X21 и (или) X22, показания по каналам X19 и X20 изменяются на 0,5-1 Ом, что значительно при измерении температуры пара. Не могу понять, в чем же дело, сопротивления измерительных кабелей проверял, выше 20 МОм. Пробовал подключать отдельно кабель, без термометра сопротивления, ситуация повторяется. Пробовал задействовать свободные концы кабеля, ситуация повторяется, при этом изменение сопротивления происходит при подключении 1 и 4 контакта (Измерительный канал по току). Кто сталкивался с подобным, подскажите в чем дело.
Пока временно подключил данные каналы к адаптеру-расширителю АДС-97.
 