Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Dräger REGARD 2400 и Dräger Polytron 3000 (Проблемы)
Dräger REGARD 2400 и Dräger Polytron 3000
Владимир_куДата: Среда, 08.08.2012, 11:13 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Каменск-Уральский
Образовалась такая проблема после отключения эл.энергии. Имеется контроллер REGARD 2400 с подключенным к нему датчиком Polytron 3000. После перезапуска питания на контроллере горит Error.Ошибка кнопкой Reset не квитируется. На датчике на индикаторе отображаются черточки. В чем может быть проблема?
 
MartInДата: Среда, 08.08.2012, 12:54 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Черточки на дисплее Polytron 3000 говорят о наличии какой-либо ошибки, чаще всего такое бывает когда прибор Polytron 3000 не может распознать вставленные в него сенсор. Попробуйте:
1. Отключить питание Polytron 3000 на минуту, а потом снова включить. В течении нескольких минут (не более 10) на экране могут отображаться черточки пока прибор распознает и прогревает сенсор. Если черточки сменятся на мигающие уголки сверху или снизу, то ждите окончание цикла прогрева.
2. Не выключая питание Polytron 3000 выньте из него сенсор, отвернув байонетное кольцо (серого цвета) и просто потянув сенсор вниз. Через минуту на горячую вставьте сенсор обратно. В течении нескольких минут (не более 10) на экране могут отображаться черточки пока прибор распознает и прогревает сенсор. Если черточки сменятся на мигающие уголки сверху или снизу, то ждите окончание цикла прогрева.
3. Если это не помогло, попробуйте также на горячую переставить в другое положение черную перемычку находящуюся под круглой крышкой на лицевой панели прибора с левой стороны. Если прибор "оживет" поставьте перемычку обратно.
4. Если данные действия успеха не принесут то снимайте Polytron 3000 и несите к нам на сервисное обслуживание.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Владимир_куДата: Среда, 08.08.2012, 15:49 | Сообщение # 3
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Каменск-Уральский
Большое спасибо! Попробую завтра на работе. Еще такой вопрос может заменить сенсор в приборе, так как на нем сломано или оплавлено байонетное кольцо есть подозрение что сенсор неисправен. Можно ли где-нибудь его приобрести в Екатеринбурге и интересует стоимость. Конкретно используем сенсоры на угарный газ и метан.
 
MartInДата: Среда, 08.08.2012, 22:36 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Владимир_ку, забыл упомянуть еще об одной возможной причине появления прочерков на дисплее. Датчик Polytron 3000 является одним из самых простых в линейке датчиков Draeger - он является однопредельным и работает только с одним конкретным типом сенсора. Тип сенсора, на работу с которым рассчитан конкретный прибор указан на наклейке под круглой крышкой на лицевой панели прибора. Возможно в прибор по ошибке вставили не тот сенсор (пусть даже на тот же газ, но другого типа - работать не будет). Сверьте маркировку на сенсоре и приборе.

Quote (Владимир_ку)
Можно ли где-нибудь его приобрести в Екатеринбурге и интересует стоимость. Конкретно используем сенсоры на угарный газ и метан.


ООО ИЭЦ "Диагностика" (компания в которой я работаю) является официальным представителем Draeger Safety на Урале и северо-западе (Питер). Мы уполномочены выполнять в том числе и ремонтные работы. Наш офис и ремонтная лаборатория находиться в Екатеринбурге (ул. Гагарина 8, офис 602/1, 8(343)375 70 99). Если желаете приобрести ЗИП для приборов Draeger то заявку можете скинуть на почту diagn@etel.ru или обратиться за помощью к нашим менеджерам по тел 375 70 17.
Если есть вопросы по работе оборудования можете в том числе приехать к нам в лабораторию с неисправным прибором - расскажем, покажем, проверим ваши датчики. Только желательно заранее согласовать дату приезда, чтобы кто-то из технических специалистов был на месте, так как я, например, с 19 августа на несколько недель уезжаю в командировку.
Так что приходите - интересно будет впервые познакомиться вот так, в живую, с посетителем моего сайта ))).


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Владимир_куДата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:27 | Сообщение # 5
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Каменск-Уральский
Добрый вечер!
Маркировка на датчике следующая Sensor 6809605 CO 300 ppm 8316631.Как я понимаю 6809605 - тип сенсора?
 
MartInДата: Понедельник, 13.08.2012, 08:53 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (Владимир_ку)
Как я понимаю 6809605 - тип сенсора?

Совершенно верно, 6809605 это тип сенсора на СО. Эти самые цифры должны быть написаны как на самом сенсоре так и под крышкой у Polytron 3000. Если вы попробовали выполнить все указанные мной действия и это ни к чему не привело то скорее всего требуется замена сенсора, тем более что вы говорите, что он имеет повреждение (оплавление). Но и сам Polytron 3000 не мешало бы проверить - если температура была столь высока, что поплавился сенсор, то мог пострадать и сам прибор. Если у вас несколько идентичных приборов на СО, то попробуйте поменять местами установленные в них сенсоры.