Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Проблемы настройки релейной карты Drager-regard! Помогите!
Проблемы настройки релейной карты Drager-regard! Помогите!
avvorДата: Понедельник, 21.01.2013, 16:25 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Череповец
Помогите настроить правильно реле на релейной карте REGARD. Есть контроллер Regard: мастер карта, 4 восьмиканальных карты, релейная карта и 6 HART карт. Необходимо чтобы при срабатывании порогов на 2 HART карте по любому из датчиков (на ней висит 3 датчика Polytron на CH4) срабатывало реле №30 при первом пороге и №31 при втором. а на №15 общая тревога. Какую настройку ставить, если CA то реле срабатывает при любом пороге на любых других картах, если SA то срабатывает только если на какомто конкретном датчике порог превышен! MartIn помогите пожалуйста, надо срочно сдавать объект!

Сообщение отредактировал avvor - Понедельник, 21.01.2013, 16:26
 
MartInДата: Понедельник, 21.01.2013, 21:46 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
avvor, в вашем случае нужно использовать не канальную или общую тревогу, а мажоритарную (VA1 и VA2). Логика настройки мажоритарной тревоги такова: вы для определенного реле, например, №30 задаете количество каналов, которое им обслуживается (в вашем случае это 3 датчика подключенных к HART карте). Потом указываете какие три датчика входят в эту группу из 3 штук, для чего указываете номера датчиков (каналов), которые вы им присвоили описывая каждый измерительный канал. Затем указываете на скольких датчиков из группы должно быть зафиксировано превышение уровня загазованности, чтобы активировать тревогу (в вашем случае 1). Все это задается в параметре 11-1 релейно-дисплейной карты. И не забудьте задать пороги срабатывания и логику работы реле.
Подробнее про конфигурирование реле и мажоритарную тревогу можно прочитать в статье про реле тревог.
И почитайте инструкцию на релейную карту, а именно описание параметра 11-1. Там как раз все объясняется на конкретном примере.