Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Ремонт сигнализатора СТМ-10 (интересная неисправность)
Ремонт сигнализатора СТМ-10
MartInДата: Пятница, 15.02.2013, 09:21 | Сообщение # 1
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Поступил в ремонт сигнализатор СТМ-0007Р ДЦ. На всех 7 картах МИП-03 горят светодиоды "Отказ", а на семисегментных индикаторах в произвольном порядке включаются-выключаются различные сегменты. Путем замены определил, что неисправна карта питания. Заменил (благо есть резервный списанный СТМ этого же клиента на запчасти). Все карты МИП-03 заработали кроме крайних правых двух карт. Если отключить от них датчик светодиод "Отказ" загорается, на клемме Uc напряжение пропорционально концентрации поданного на датчик газа, при превышении пороговых значений загорается светодиод "Концентрация". А вот семисегментные индикаторы упорно не светятся.
Если эти две карты вынуть из крайних слотов и вставить в другие слоты индикаторы начинают показывать концентрацию нормально. Вставляю в крайние слоты другие карты - картина та же - все работает, но индикаторы не светятся.
Прозвонил весь клеммник в последних двух слотах - обрывов нет, разводка печатных проводников в норме. Питание по шине четко 12В.
В чем проблема не могу понять. Если кто сталкивался с подобным, прошу совета. Также был бы очень благодарен за схемы на карты МИП-03 и саму стойку (кроссовую панель).


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
SfinxДата: Вторник, 19.02.2013, 20:01 | Сообщение # 2
Слесарь КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 9
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Chişinău
MartIn, взгляните здесь: схема БСИП Схема разбита на 3 листа (*,jpg), есть проги, которые слепляют всё это в 1 изображение, на этой неделе мне заниматься этим проблематично (да и комп на работе совершенно древний :(((), скажите устраивает ли вас такой вариант? Возможно помогу и с остальной частью (немного занят щас). С СТМ-10 не работал, но кое-какая документация есть.

Сообщение отредактировал Sfinx - Вторник, 19.02.2013, 20:05
 
MartInДата: Вторник, 19.02.2013, 21:55 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Sfinx, спасибо за схему стойки СТМ. Все предельно понятно, хоть и на трех листах. Правда схема на стойки с четным числом карт, а у меня стойка с нечетным количеством карт (из-за наличия модуля резервного питания МПРП). Сегодня удалось запустить две последние карты в стойке, правда пришлось резать дорожки и паять перемычку, так как оказалось, что как раз на два последних слота один печатный проводник разводится не так как на остальные пять МИП-03. Постараюсь завтра сделать фото и выложить их здесь.
Нашел схемы на СТМ-10 и даже заводскую инструкцию по наладке СТМ-10.
Пока разбирался с тем почему не работают карты, начала барахлить карта основного модуля питания МПОП - импульсный блок питания запускается с каждой 10-20 попытки. Буду теперь биться над этой проблемой.
Все больше хочется забраковать этот СТМ 2002 года выпуска на основании пункта его инструкции по эксплуатации где написано, что он должен быть списан после 10 лет эксплуатации в соответствии с правилами эксплуатации объектов повышенной опасности.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 