Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Что для Вас главное в работе?

Всего ответов: 675


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Настройка контроллера Drager Regard 2400 (Проблема с программой для настройки контроллера Regard 2400)
Настройка контроллера Drager Regard 2400
AKДата: Понедельник, 10.10.2011, 21:24 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Здравствуйте Martin.
Правильно ли я понял, что фирма, в которой вы работаете занимается продажей немецких датчиков и газоанализаторов Drager? Проблема в том, что у нас установлен контроллер Regard 2400 фирмы Drager. Мне было поручено подключить к нему еще один датчик на метан. До этого было подключено 2 датчика, максимум можно 4 датчика. С самим подключением проблем не возникло, а вот с настройкой прибора возникли проблеммы.
Нашел шнурок и диск с программой, которые шли в комплекте. Устанавливаю программу (меню установки на немецком - очень не удобно), после установки пытаюсь запустить - выдает ошибку "Run time error" чего то там не найдено.
Подумал, что дело в Windows7, которая стоит на моем ноутбуке, попробовал на другом компьютере с ХР - та же ошибка. Может у меня диск запорот? Можно ли как то через вас достать эту программу для настройки. Или дело не в диске, а надо программу через DOS или Win98 запускать?
 
MartInДата: Вторник, 11.10.2011, 21:57 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Да, вы правы я работаю в компании, которая является официальным представительством фирмы Draeger (Дрэгер) в УрФО, Саратовской области и на Северо-Западе (Санкт-Петербург).
То что у вас установлен Regard 2400 это не проблема - это счастье :D.
Проблема с ПО для конфигурирования Regard 2400/2410 действительно существует. Но только в том случае, если вы используете русифицированные версии Windows (под DOS программа не работает). С англо-немецко язычными версиями Windows 98 - Windows 7 (32 и 64 bit) по заверениям разработчиков все должно работать нормально.
Обойти указанную вами проблему установки можно следующим образом:
1. Установите программу в папку, путь до которой не содержит кириллических символов (русских букв). Идеальный вариант это папка "C:\Regard".
3. Скопируйте файлы "msvbvm50.dll", "MSCOMM32.OCX", "COMDLG32.OCX", "COMCTL32.OCX", "COMCT232.OCX" из этой папки в папку "C:\Windows".
4. Запустите файл "REGARD24xx.exe" и конфигурируйте прибор.

Мною лично был проверен этот способ на Windows XP SP1 и Windows Vista SP1. На Висте обнаружился небольшой глюк - после нажатия на кнопку "Записать данные в Regard" запись данных спустя определенное время (20...30 секунд) производилась, но сообщения о том, что запись выполнена успешно не появлялось. Постоянно крутились песочные часы. Приходилось аварийно перезапускать программу через диспетчера приложений. Хотя данные, повторюсь, в прибор записывались, что подтверждалось их последующим считыванием с помощью этой же программы. Настройки считываются без всяких глюков.
Включение режима совместимости с Windows 2000 для данной программы решило эту проблему - запись теперь производится без ошибок.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
AKДата: Пятница, 14.10.2011, 14:53 | Сообщение # 3
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Спасибо за помощь. Все заработало. Подлючил третий датчик, настроил через программу контроллер. Есть два вопроса.
1. Постоянно горит светодиод Erorr на контроллере. Он горел и до подключения третьего датчика. Все три датчика на метан исправны, их выходной ток чуть больше 4 ма, в чем тогда ошибка? Сконфигурированы на метан, шкала 0-100% LEL.
2. Можно ли подключить к этому контроллеру другой газоанализатор (не Drager), но тоже с выходом 4-20 ма?
 
MartInДата: Суббота, 15.10.2011, 21:40 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
1. Светодиод Error, скорее всего, горит из-за того, что у вас не деактивированы не используемые входа контроллера. Сейчас это четвертый вход D. Чтобы деактивировать не используемые входа необходимо в разделе меню Input убрать галочки в окошках А1 и А2 напротив канала D. В данном регарде активны лишь те каналы, для которых активирована сработка хотя бы по одному уровню тревоги.

2. Да можно. Контроллер Regard 2400 это обычный вторичный прибор и соответственно к нему могут быть подключены различные датчики: газоанализаторы, датчики давления, расхода и т.д. и т.п. Причем может использоваться как трехпроводная, так и двухпроводная схема подключения. Главное, чтобы потребляемая мощность подключаемого датчика была меньше чем может выдать входной канал контроллера. В противном случае используйте внешний источник питания.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Настройка контроллера Drager Regard 2400 (Проблема с программой для настройки контроллера Regard 2400)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017