Проблема с задатчиком управления П23Д.4
kvvidkusДата: Четверг, 20.10.2011, 20:46 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Первоуральск
Помогите пожайлуста разобраться с задатчиком управления П23Д.4, который не регулирует подачу воздуха. Где можно найти литературу и чертежи этого устройства? Э Мой задатчик датирован фервалем 1981 года и можно было бы купить новый, но начальство денегне дает на покупку этой необходимой детальки, а работать с ним заставляет.
 
MartInДата: Пятница, 21.10.2011, 20:44 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Судя по краткому описанию задатчика он управляет подключенными к нему пневматическими устройствами передавая на них давление сжатого воздуха. Но при этом расхода (протока) сжатого воздуха через задатчик быть не должно - воздух должен давить как бы в тупик. Поэтому проверьте управляемые задатчиком пневмоустройства и соединительные пневматические линии на наличие утечек - их не должно быть.
Чертежи и описание данного задатчика наверное можно найти только в книгах 70-80 годов по автоматике и пневмосистемам.
Полностью с вами солидарен в том, что нужно покупать новый задатчик, а не ремонтировать этот. Он свое уже отработал. Удивительно, что пневмосистемы управления еще применяют. Я считал, что они остались лишь на горных выработках опасных по газу и угольной пыли, где применение электрических приводов и электрических же систем управления этими приводами недопустимо.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
tvlsДата: Вторник, 25.09.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Расхода не должно быть через задатчик П23Д3 (в ссылке будет стр.91), а для П23Д4: "Расход
воздуха на выходе не менее 1,5 м3/ч. Н" ссылка:http://window.edu.ru/resource/107/38107/files/tstu2005-156.pdf стр 93... Недавно искал схему, вот наткнулся, решил оставить коммент на будущее, а то был введён в заблуждение...
 