Как подключить Drager RVP5000 к карте Regard Modbus?
LandishДата: Вторник, 03.12.2013, 17:59 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Омск
Нужно подключить Drager RVP5000 к карте Regard Modbus через RS 485, у карты дуплексная связь RX+ RX- TX+ TX- а у RVP5000 полудуплексная связь только RX и TX. Как подключать?
 
MartInДата: Вторник, 03.12.2013, 21:29 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Советую начать с чтения инструкций на Modbus карту и панель RVP 5000. в последней как раз есть схема подключения. Схему прилагаю.

Прикрепления: 2478882.jpg(55Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
LandishДата: Вторник, 03.12.2013, 21:49 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Омск
А у нас практика такая бывает - просят провести ревизию нового оборудования, а руководства в последнюю очередь поставляют, что и получилось с панелью smile За схему большое спасибо!
 
MartInДата: Вторник, 03.12.2013, 21:54 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Обратитесь за инструкциями к официальному дистрибьютору фирмы Drager в вашем регионе. В Омске это компания Дром=сервис http://www.drom-service.ru/. Так как собственно кроме подключения нужно еще настроить карту модбас и залить конфигурационный файл с описанием вашей системы в панель.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
LandishДата: Среда, 04.12.2013, 17:22 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Омск
Подключение и настройка прошли на отлично - панель видит все каналы, но сразу появились вопросы по панели:
1. Я так понимаю определяемый компонент, единицы измерения и пороги прописаны в файле с разрешением csv, можно ли их изменить без дополнительного ПО?
2. Подключаю панель через ethernet к ПК, пытаюсь через браузер подключиться к его IP адресу, а rvp5000 требует имя пользователя и пароль, нигде не могу найти упоминания о них.
 
MartInДата: Среда, 04.12.2013, 21:57 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
1. Microsoft Excel. Только сохраните копию файла конфигурации где-нибудь перед правкой.
2. Пароль администратора из инструкции по эксплуатации пробовали вводить ? (Сам через браузер с панелью ни разу не связывался - не попадались панели с данной опцией).


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
LandishДата: Четверг, 05.12.2013, 21:19 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Омск
1. Через Excel получилось править! Единственный недостаток - в панели в первых нескольких столбцах вмещается всего по 4 символа и если в файле например написать компонент Toluene, то на дисплее будет Tolu, но это не критично.
2. Пробовал все пароли и админа и конфига - не получается.
 