Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Ваша работа или учеба связана с:

Всего ответов: 1480


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Пропадает пламя (Пропадает пламя на газовой горелке)
Пропадает пламя
John_EveryДата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:46 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Almaty
Добрый день! Имеется газовая горелка(двухступенчатая) работающая на природном газе, используется для парогенератора, состоит из:
1. Клапан защиты от срыва пламени посажен на термопару
2. Реле давления на снижение (5 мбар)
3. Система повторного зажигания (ионизационный электрод)
4. Имеется запальная горелка(факел) для розжига основного пламени
5. Соленоидные клапана(предохранительный, средний, высокий)
6. Регулятор давления(приход 1 бар, регулируемый)
7. Регулировочный диск для подачи воздуха(10 мм)
Постоянно пропадает пламя после 4-7-10 дней работы по непонятной причине, выходит ошибка(Отсутствие пламени), в чем может быть причина? Подача газа нормальная, газ чистый, система повторного зажигания вроде работает исправно. Возможно ли такое что ионизационный электрод подает сигнал к контроллеру что служит причиной отсутствия пламени? К системе повторного зажигания приходит 24VAC, через этот же электрод происходит зажигание. Зазор в головке горелки 5.5-6 мм, проверил клапан защиты от срыва пламени и термопару спец. инструментом выданным заводом изготовителем, результаты соответствуют заданным параметрам, реле давления поставил на минимум(1 мбар) все равно отключается. Давление на выходе(когда работает высокий клапан) 17 мбар(заводской), может быть давление неверное?
Прикрепления: 4065068.jpg(49Kb)


Сообщение отредактировал John_Every - Вторник, 04.02.2014, 22:13
 
John_EveryДата: Вторник, 04.02.2014, 22:29 | Сообщение # 2
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Almaty
См. фото прикреплено
Прикрепления: 5037794.jpg(39Kb)
 
MartInДата: Вторник, 04.02.2014, 23:03 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Добрый день.

Ионизационный электрод при наличии пламени всегда должен выдавать сигнал на вторичный прибор (автомат горения). Сигнал токовый, величиной единицы-десятки мкА. Если сигнал ионизации по какой то причине пропадает, то автоматика должна тушить горелку.

Ионизационному методу свойственно давать ложные сработки. Визуальный контроль пламени УФ-датчиками надежнее. Сигнал ионизации может теряться из-за обгорания электрода, не штатного зазора, пульсаций пламени из-за скачков давления, загрязнения электрода, плохого контакта в сигнальной цепи электрода.

Некоторые возможные неисправности и методы их устранения описаны здесь http://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/7

Плохо, что неисправность плавающая - найти причину такой неисправности очень сложно, до того момента, пока совсем не перестанет работать.

Не совсем понял назначение термопары - она тоже для контроля наличия пламени? Возможно у нее происходит разрушение рабочего спая, и это дает ложные сигналы. Если есть возможность замените термопару новой.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Пропадает пламя (Пропадает пламя на газовой горелке)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017