Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Релейный модуль и релейно-дисплейная карта Drager (Настройка реле)
Релейный модуль и релейно-дисплейная карта Drager
LandishДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:56 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Омск
Уважаемый MartIn, а также все кто знаком с системой Regard, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Имеется релейный модуль и релейно-дисплейная карта Drager, заказчик желает снимать сигнал с определённого реле и именно по второму порогу, а логика следующая: при срабатывании одного любого из восьми определённых датчиков ДВК должен отработать второй порог на нужном реле и при срабатывании двух любых из четырёх определённых датчиков ПДК должно отрабатывать это же реле и этот же порог. Вдоль и поперёк изучил инструкцию и не нашёл как собрать эти два варианта на одном реле. И собственно вопрос - возможна ли такая настройка или только по отдельности либо (ДВК) либо (ПДК)?
 
MartInДата: Вторник, 04.03.2014, 18:41 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
В одном реле две мажоритарные тревоги вам не объединить. Придется задействовать еще одно свободное реле релейного модуля и запареллелить выходные контакты этих реле.

Первое реле настраиваете под датчики ДВК: логика voting, порог А2, сработка по 1 любому датчику из 8, указываете номера каналов, к которым подключены датчики ДВК.

Второе реле под датчики ПДК: логика voting, порог А2, сработка по 2 любым датчикам из 4 (если вы именно это имели ввиду), указываете номера каналов, к которым подключены датчики ПДК.

Если бы у вас была задача, чтобы реле срабатывало при достижении порога на одном и более (а не на двух минимум как для случая ПДК), то можно было бы обойтись одним реле настроив его: логика voting, порог А2, сработка по 1 любому датчику из 12, указываете номера каналов, к которым подключены датчики ПДК и ДВК.

Подробнее про настройку выходных реле (использована как раз терминология Drager) здесь http://knowkip.ucoz.ru/publ....-1-0-39

Больше информации о технике Drager на моем новом сайте http://gasdetection.ru