AlteZZДата: Четверг, 18.12.2014, 00:08 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
Всем привет, работаю на заводе киповцем, в пятницу начальство готовит проверку. Помогите пожалуйста получить ответы на некоторые вопросы...
1) Как определить уровень емкости имея всего один манометр и зная плотность измеряемой среды.
2) Как определить на диафрагме где + где -.
3) Методика настройки диф. преобразователя уровня с заполнением импульсных линий.
4)Какие параметры необходимо обязательно проверить при поступлении заявки на вихревой расходомер.
5)Какое напряжение необходимо выставить на токовихревых датчиках вибрации Bently Nevada при установке на технологическое оборудование.
6) Какое напряжение должно приходить на корпусные датчики вибрации Bently Nevada, и до какого напряжения оно должно понижаться при подключении самого датчика.
7)Методика настройки датчика осевого смещения на насосах hermetic.

Заранее спасибо в долгу не останусь) Извиняюсь если не в том разделе создал тему...
 
MartInДата: Четверг, 18.12.2014, 15:13 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
1) Врезаете ваш манометр в емкость как можно ближе ко дну. Показания манометра будут равны давлению столба жидкости в емкости

P столба жидкости = ρgh. Подробнее здесь http://уроки.мирфизики.рф/index.p....emid=67

2) по проточке отверстия в диафрагме. Со стороны плюса обычно острая кромка под 90 градусов, со стороны минуса расточка на конус http://fs.nashaucheba.ru/docs/180/index-169299.html?page=15

3) Для настройки нуля закрываете плюсовой и минусовой вентили и открываете уравнительный. Для подачи давления сначала закрываете уравнительный вентиль, потом открываете плюсовой, потом минусовой. Для слива конденсата или продувки импульсных линий открываете дренажные вентиля.

4)Все зависит от того, что понимается под заявкой. Но как минимум для замены расходомера нужно знать его тип, условный диаметр и шкалу измерения.

5,6,7) Слишком специфицеское оборудование, не знаком с ним, тут вам только коллеги помогут и чтение инструкций на данное оборудование