Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Нашли ли Вы необходимую информации?

Всего ответов: 426


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Контроллер Drager Regrd 3900 и дисплейная панель. (Искажения сигнала.)
Контроллер Drager Regrd 3900 и дисплейная панель.
regalsannaДата: Вторник, 28.04.2015, 23:43 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующей проблемы.

Исходные данные: модульный контроллер Regard 3900 (2 аналоговых модуля, 2 релейных), дисплейная панель (4208781), шлюз (Regard 3900 Modbus gateway SC00083), панель RVP 3900 (SC00082), соединительный шлейф (ribbon cable), Regard 3900 modbus gateway cable (SC00084).К аналоговым входам подключены магазины сопротивления (МСР-63) для имитации сигналов. Все каналы 0 – 200 ppm.

Проблема: при подключении согласно рис. 1 или рис. 2 наблюдаются произвольные флуктуации (колебания) показаний по всем каналам в пределах 10-12 ppm от заданных значений.

При подключении согласно рис. 3 (без дисплейной панели) колебания заданных значений отсутствуют. Напрашивается вывод, что дисплейная панель является источником помех. В чем может быть причина? Или это нормальное явление?
Прикрепления: 1240587.jpg(117Kb)
 
MartInДата: Пятница, 08.05.2015, 15:32 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Это не нормально. Какое напряжение питания у вас? Кроме шлейфов к дисплейной плате еще что-нибудь подключаете? Флуктуация на нуле или/и на точке шкалы? Сколько магазинов и как подцепляете - по одному на канал между плюсом 24В и сигнальным входом?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
regalsannaДата: Среда, 13.05.2015, 01:52 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответ.
Напряжение питания - 24 В DC
Кроме шлейфов - ничего (все как на рисунке)
Флуктуация на точке шкалы (задаю 40-50 ppm)
Один магазин на канал между плюсом 24В и сигнальным входом.
Единственный нюанс: шлейф sc00084 получен обжатием четвертой жилы шлейфа sc00085
(sc00084 используются 2, 4 pin; sc00085 используются 2, 3 pin согласно инструкции)
Без дисплейной панели - все отлично.
 
Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Контроллер Drager Regrd 3900 и дисплейная панель. (Искажения сигнала.)