Форум по КИП и А » Вторичные приборы » Другое оборудование » Ремонт барьеров искрозащиты
Ремонт барьеров искрозащиты
AKДата: Суббота, 20.08.2011, 16:57 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У нас есть модули грозозащиты и искрозащиты от одного производителя. Кроме цвета корпуса и маркировки они практически ничем конструктивно не отличаются. Но почему то в модуле грозозащиты все элементы схемы легко доступны, а у барьера взрывозащиты они залиты чем то типа компаунда. Зачем это сделано? Ведь в случае если в барьере искрозащиты сгорает предохранитель его нет возможности заменить. В модуле грозозащиты предохранители меняются без проблем.
 
MartInДата: Понедельник, 22.08.2011, 10:49 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Барьеры искрозащиты умышленно делают неремонтопригодными. Если вы в модуль грозозащиты поставите не тот предохранитель (или вообще отрезок гвоздя подходящего диаметра - и такое встречалось biggrin ), то в случае чего вы потеряете лишь защищаемое устройство, пусть даже и очень дорогое.
Если же вы вставите не ту деталь в барьер искрозащиты то последствия могут быть куда серьезнее - восспламенение или взрыв, разрушения и человеческие жертвы. Ведь барьеры искрозащиты применяются в случае если оборудование работает во взрывоопасной атмосфере, например, в шахте. Поэтому производитель и не предоставляет потребителю возможность самостоятельного ремонта барьера искрозащиты.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGPДата: Среда, 02.11.2011, 18:06 | Сообщение # 3
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
У меня на участке используются "европрибор" барьеры искрозащиты. Изза лихих сварщиков и частых доработок технологического процесса, часто перегорали предохранители в них.
Изза особой конструкции внутри барьеров предохранитель стоит между двумя платами. Посему замена не представлялась возможной без особых усилий. Выход нашли необычный: на точки пайки с внешней стороны платы (где припаян предохранитель) напаивается проволочка, получается мы шунтируем предохр-ль. НО проволочка не простая, она по характеристикам как и перегорающий элемент в предохранителе. Поэтому если ток не превышает 100-150 мА барьер исправно работает.
2 года эксплуатации полет нормальный.
 
MartInДата: Среда, 02.11.2011, 21:25 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Ничего необычного в вашем решении я не вижу - банальный жучок. Каким образом вы определили, что ток перегорания жучка будет 100-150 мА? Исключительно по сечению проволочки? Будем надеяться, что барьеры искрозащиты у вас стоят скорее для перестраховки, чем из-за реальной необходимости в них. Иначе ваша доработка может выйти кому то боком.
Бороться с последствиями можно бесконечно - нужно бороться с причинами. Сварщикам запретить работать без обратного провода. В наряде указывать обязательное требование работать только с обратным проводом. Нарушил - отбирать наряд, вызывать мастера, вынужденный простой оборудования компенсировать за счет премии сварщика и его мастера. Меры драконовские и не популярные, но когда у нас в свое время из-за "работы" сварщиков вылетало дорогое оборудование и стояла технология, руководство пошло на это.
Все быстро привыкли. И не так уж тяжело оказалось подключить обратный провод перед началом работ.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGPДата: Четверг, 03.11.2011, 13:29 | Сообщение # 5
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
smile думаю не стоит расказывать какое отношение разгильдяйское существует на заводах. У нас предупреждают, что работы будут проводится (когда именно они будут никто никогда не может сказать). Вот и получается сварщики сами себе пришли - поварили и пошли. dry Начальство только отвечает, что мол подзамену нечего поставить, а отправлять в ремонт - долго, а работать надо. Вот и извращаемся.
предохранитель шунтировали на цепи питания барьера. далее идет гальвано развязка на питание входа и выхода барьера.
Повторюсь еще разок - проволока не простая. Чтобы ее напоять нужно постараться: разогретым припоем она легко плавиться.
 
-=Dimas=-Дата: Среда, 02.10.2013, 09:17 | Сообщение # 6
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 68
Репутация: 6
Статус: Offline
Город: Челябинск
Только щас увидел тему, где вот так-вот просто рассуждают о подсудных, по-сути, делах - "жучкование" барьеров искрозащиты. Желающие отремонтировать самостоятельно барьер, где "всего-навсего сгорел предохранитель" - пусть попробуют подписать Акт ремонта у начальства (чтобы самому крайними не стать, хотя линейный персонал в любом случае крайним никогда не бывает, случись что серьезное)... Последние хотя бы сдавали экзамены в технадзоре. Мастерам цехов, бригадирам следует почаще интересоваться что там их подчиненные ремонтируют и чем это может грозить. Не с технической, а с юридической точки зрения, случись что или комиссия какая... P.S. некоторые отеч. производители "одноразовых" шунт-диодных барьеров дают приличные скидки при покупке новых барьеров "за пустые бутылки" - в обмен на вышедшие из строя их же.
 
MartInДата: Среда, 02.10.2013, 15:27 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Цитата (-=Dimas=-)
некоторые отеч. производители "одноразовых" шунт-диодных барьеров дают приличные скидки при покупке новых барьеров "за пустые бутылки" - в обмен на вышедшие из строя их же

-=Dimas=-, если не секрет, что за производитель?


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
-=Dimas=-Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:06 | Сообщение # 8
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 68
Репутация: 6
Статус: Offline
Город: Челябинск
хотел сказать что Альбатрос, но заглянул к ним - нет у них шунт-диодных, кто-то другой значит - уточню у наших манагеров, расскажу
P.S. узнал: Ленпромавтоматика прям в своих методических указаниях о применении барьеров писала: "Барьеры искробезопасности БИ-001, вышедшие из строя в результате срабатывания предохранителя, принимаются изготовителем к зачету в размере 30 % стоимости нового барьера БИ-001". Вот еще про КонтрАвт говорят что-то подобное было у них. Но это все через "глухой телефон" и информацию нужно проверить, конечно, если действительно есть интерес.


Сообщение отредактировал -=Dimas=- - Четверг, 03.10.2013, 16:10
 