Как проверить прибор контроля наличия пламени
AKДата: Вторник, 14.02.2012, 14:31 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 69
Репутация: 1
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Добрый день. Может кому то доводилось работать с приборами контроля наличия пламени горелок. Вопрос вот в чем. Почему то не работает контроль ионизации, хотя пламя у запальника есть и цвет нормальный и форма нормальная и горит устойчиво - без отрывов. Но через 5...10 секунд после розжига гаснет. Запальник и автомат контроля ионизации Hegwein. Резерва нет ни для того, ни для другого.
Как симмитировать сигнал ионизации с запальника, чтобы выяснить кто виноват? Или может быть есть други способы проверки?
 
MartInДата: Понедельник, 20.02.2012, 20:38 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У вас ионизационный электрод к автомату контроля горения через вторичную обмотку запального трансформатора подключена?
Прозвоните вторичную обмотку трансформатора - дело может быть в ней. Подробнее данная неисправность описана здесь.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Понедельник, 20.02.2012, 22:32 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Не знаю какой у вас запальник, но, например, в инструкции на запальник ZA1 приведено достаточно различных неисправностей и причин их возникновения. Там же на 37 странице сказано как с помощью проверочного диода A10Z2 возможно сымитировать сигнал пламени. Определить характеристики этого диода не удалось - возможно А10Z2 это обозначение пробника в целом.
Аналогичная схема проверки цепи ионизации у отечественного прибора ФЭСП-2.Р.

На сайте также можно найти инструкцию на автомат горения ASL 50P.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 