Электроклапана Noah NA-015 (южнокорейские)
Student_SergeyДата: Вторник, 20.09.2011, 00:19 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Бузулук
У кого есть опыт наладки и эксплуатации клапанов Noah?
На объекте смонтировали дюжину этих штуковин. Описание крайне поганенькое - есть раздел где описаны все высвечивающиеся ошибки и неисправности. За полгода выявил уже вторую ошибку, не прописанную в инструкции. Вызвали специалиста с компании-дилера. Приехал дядька, плечами пожал, головой помотал и сказал что мол первый раз видит такую ошибку. Что делать не знает. Мне прям так полегчало блин сразу...
В общем если кто сталкивался:
-3PH DROP!
-PLUS POT!
 
MartInДата: Вторник, 20.09.2011, 14:11 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
С корейскими клапанами Noah не сталкивался - у нас все больше отечественные стояли или европейские AUMA. Или вот еще немецкие позиционеры Siemens были и по началу много хлопот доставляли.
Сообщение 3PH DROP очень напоминает сообщение на некоторых частотниках об обрыве фазы или других проблемах с питанием (PHASE DROP) - если привод клапана трехфазный, то стоит проверить напряжения на всех фазах и напряжение между ними.
У приводов AUMA настолько развитой системы самодиагностики не было. Больше всего проблем у этих приводов доставляли сбивающиеся концевые (и не настроенные подрядчиками моментные концевые выключатели).
В вашей ситуации выход видимо один - выходить напрямую на корейцев, так как программно-аппаратная начинка клапана дорабатывается по всей видимости чаще, чем переиздается инструкция на привод клапана. К счастью корейцы тоже говорят на языке нашего вероятного противника (английском).


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Student_SergeyДата: Вторник, 20.09.2011, 16:23 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Бузулук
Спасибо.
Про ошибку "3PH DROP!" с вероятностью 99,99% можно утверждать что это действительно связано с питанием. В инструкции все ошибки с питанием в основном и начинаются с 3РН. Замерили напряжение - действительно есть небольшой разброс и повышение питания (наблюдали от 392В до 412В(!) ). Сделали предположение о проблемах питания, доложили начальству и посоветовали закупить промышленный стабилизатор напряжения (на УПН помимо клапанов есть перекачивающие насосы, которые работают в переменном режиме - с большой долей вероятности они и создают такие колебания напряжения).
На всё это начальство ответило следующее - официальный ответ южнокорейцев, что именно в этом проблема, и 100% гарантия, что покупка стабилизатора решает проблему!!!
...вот сидим - ждём ответ корейцев... но интересно - это вот по каждой непрописанной ошибке теперь такой геморрой?!
 