reliableДата: Пятница, 04.01.2013, 16:19 | Сообщение # 1
Инженер КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 26
Репутация: 1
Статус: Offline
Добра всем.
Есть проблема такого плана: имеем паропровод на котором установлен регулирующий клапан. Клапан можно условно разделить на 3 части:заслонка типа "бабочка", редуктор производителя MASTERGEAR, электропривод производителя AUMA.
При вращении клапана вручную или управляя с помощью БРУ наблюдается периодические торможение движения, а иногда и остановка клапана. Температура редуктора ~90C... Так же видно, что из редуктора вытекает смазка в небольших количествах...
Есть подозрение, что климатическое исполнение данного редуктора не соответствует рабочим условиям.
На шильдике редуктора имеется следующее обозначение:

"MOF15-SI3,5-F10-039-F16"

"039" говорит об климатическом исполнении. Но дело в том, что на англоязычном сайте производителя этот код означает "-40+100", а на русскоязычном "-40+80"
Собственно вопрос... Может кто работал с подобными редукторами и может подсказать как правильно расшифровать шильдик))))


 