tema-horekДата: Четверг, 23.10.2014, 21:06 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новоподрезково
Вообщем исполнительный механизм подключен к клапану подпитки котла ДКВР 6,5/13. Переодически не срабатывает на открытие ,причём работает нормально 1,2 потом неожиданно не открывает.Сигнал с Р 25 приходит на катушку контактной группы МЭО, МЭО работает от 220в.Сломал всю голову уже что может быть.У кого какие мысли?Буду признателен.
 
evgeny-mДата: Суббота, 25.10.2014, 12:06 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Цитата
Не открывает

В этот момент двигатель МЭО ток потребляет? какой? Каков i хх и i н ?
В МЭО стоят реле? Тогда их состояние каково?
В МЭО должны быть конечники, вот их и смотрите. На конечник подключите сигнальную лампу.
 
tema-horekДата: Суббота, 25.10.2014, 12:29 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новоподрезково
Причина найдена.Замена провода на катушку.плохой контакт.Всем спасибо
 