Сигнализация на уровень в диаэраторе
SlawonKapДата: Суббота, 24.01.2015, 20:07 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Макеевка
Скажите как собрать эту схему.Схема сигнализации на уровень в диаэраторе.Куда подключать сигналы нижнего и верхнего уровня с прибора?
http://s014.radikal.ru/i328/1501/65/85bb14f9cf34.jpg

Добавлено (24.01.2015, 20:07)
---------------------------------------------
И что это за контакты Р обозначенные стрелкой

 
evgeny-mДата: Воскресенье, 25.01.2015, 09:24 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Цитата
Куда подключать сигналы нижнего и верхнего уровня с прибора?

На сигнальные лампы верхнего и нижнего уровня. Вы же сами всё нарисовали.
Только верхнего и нижнего?
У вас в приборе должно быть 5 релейных выходов (или больше, меньше?)
Контакты (6в 7в 8в) реле верхнего аварийного уровня.
(3в 4в 5в) верхнего
(3с 4с 5с) среднего
(3а 4а 5а) нижнего
(6а 7а 8а) нижнего аварийного.
→ Р (нз) звуковая сигнализация аварийного уровня.
→ Р (но) элемент сброса звуковой сигнализации.
 
SlawonKapДата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:19 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Макеевка
На приборы 3 выхода 10 контакт -нижний уровень и 7 контакт-верхний уровень и 9-общий.Прибор ВФП(ВФС).Средний уровень мне не нужен
 
evgeny-mДата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:04 | Сообщение # 4
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Думаю что в приборе уже реализована вся логика работы сигнализации, поэтому;
Подключить контакт 10 на лампу нижнего уровня. (5а)
---------------------------- 7 ------------ верхнего -------- (5в)
Контакт 9 подключит к одному полюсу источника питания. (Ф)
Вторые концы с. ламп (3с объединить 4с) объединить и подключить к другому полюсу ип. (О)
Цитата
На приборы 3 выхода

Более правильным считать что прибор имеет 2 независимых выхода.
Зв.сигналку без доп. сх. решений не подключить.
Может она уже встроена в ваш прибор?


Сообщение отредактировал evgeny-m - Воскресенье, 25.01.2015, 18:13
 
SlawonKapДата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:35 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Макеевка
В приборе нет логики, только 2 микрокнопки на нижний и верхний уровень.Сигнализация есть собранная на РИСе, после РИСа стоит реле на звонок. Мне надо переделать на обычное реле.Я не пойму куда подключать низ и верх.Общий провод куда, на фазу или на контакты реле? нижний на 3A, а верхний куда?И куда подсоединять 6B и 8A
 
evgeny-mДата: Понедельник, 26.01.2015, 10:20 | Сообщение # 6
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Цитата
В приборе нет логики, только 2 микрокнопки на нижний и верхний уровень

Вот, ещё понятнее стало. Лучше в одной теме о проблеме.
Итак:
- моё сообщение #4 остаётся в силе.
Цитата
ВФП(ВФС)

- контакт (9) подключить к обоим микро выключателям на вывод (13).
- --------- (10) ------------- к микро выкл. на (12).
- --------- (7) ------------------------------------ (12).

Какой кулачёк отвечает, за какое крайнее положение, разбираться придется вам, и ещё: если логика работы сигнализации будет неправильной, вместо (12)х используйте (11)е выводы микро выключателей.
Надеюсь, предохранитель 0,2-0,5а у вас предусмотрен. Это важно!
Цитата
Сигнализация есть собранная на РИСе

По рисунку у вас нет катушек реле, только контакты, а на самом деле как? Если катушки есть, то нужны номера выводов, чтобы подавать сигналы от ВФП на эти реле, а не на с.лампы и сообщение #4 придётся пересмотреть в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Сделайте это, потом пойдем дальше.


Сообщение отредактировал evgeny-m - Понедельник, 26.01.2015, 13:03
 
SlawonKapДата: Суббота, 31.01.2015, 23:52 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Макеевка
Буду пробовать.Спасибо
 