как часто продуваются импульсные линии
юрийДата: Пятница, 02.03.2012, 19:13 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
пишу инструкцию, на какой документ ссылаться по количеству продувок.
 
MartInДата: Суббота, 03.03.2012, 11:41 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Что то я не припомню, чтобы какими-либо правилами регламентировалась периодичность продувок импульсных линий.
Правилами регламентирована лишь периодичность обмыливания импульсных линий на предмет обнаружения утечек (раз в месяц, с записью в журнале), и осмотр этих линий на предмет все тех же утечек (раз в неделю или раз в месяц - зависит от места размещения импульсных линий).
Продувают импульсные линии обычно при снятии-установке датчика или СУ, или для слива конденсата (если он нежелателен). Конденсат обычно бывает в сжатом воздухе и его количество сильно зависит от времени года, в случае, если нет осушителя и наличия и объема конденсатосборников.
Продувать импульсные линии при измерении пара вообще не стоит - сольете весь конденсат, придется ждать пока напрессует новый - до этого момента показания будут не достоверными.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGPДата: Понедельник, 05.03.2012, 13:24 | Сообщение # 3
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
Может тогда указать в инструкции продувку как один из элементов диагностики при устранении неисправности?!
 
AlexeyFargonaДата: Вторник, 06.03.2012, 02:01 | Сообщение # 4
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
Идея с инструкцией хорошая . Особенно обратите внимание на продувку, как выше было сказано, импульсных линий узла по измерению пара, уровней гидростатическим (дифманометрческим) методом измерения, продувки импульсных линий где необходимо учитывать плотность и высоту столба жидкости, продувку импульсных линий при размораживании . Нередко причиной выхода из "строя" являются неправильные действия обслуживающего персонала. Да и по ТБ правила продувки под высоким давлением, агрессивных, токсичных сред. Продувки приборов на аппаратах под вакуумом .
 