Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » Как заполнить глицерином мембранный разделитель сред ? (Как заполнить глицерином мембранный разделитель сред ?)
Как заполнить глицерином мембранный разделитель сред ?
kip123Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:10 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Astana
Здравствуйте Друзья ! Подскажите пожалуйста Как заполнить глицерином мембранный разделитель сред ? Который находится на трубопроводе (В котором протекает нефть) Трубопровод всегда находится под давлением но никто незнает его рабочее давление. Мы манометр то поставить сможем а правильно он будет ли показывать незнаем! Сам я стажер Как говорится только учусь!

Сообщение отредактировал kip123 - Понедельник, 21.01.2013, 23:23
 
MartInДата: Вторник, 22.01.2013, 15:41 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Здравствуйте. Обычно мембранные разделители наполняют глицерином на заводе-изготовителе, причем в этом случае сразу устанавливают и датчик. Процедуру заполнения выполняют с применением вакуумного оборудования так как оставшиеся пузырьки воздуха могут повлиять на точность измерения.
При самостоятельной сборке и заливке рекомендуется вкручивать датчик в заполненный разделитель плавно и осторожно, позволяя избытку жидкости вытекать по резьбе.
Не зная типа и конструкции вашего разделителя сред трудно дать однозначный ответ как выполнить заполнение. Рисунок, фото или указание типа разделителя сред упростили бы задачу.
Посмотрите приложение Б (стр. 22 и 23) прилагаемой инструкции на разделитель мембранный там описана процедура заполнения на заводе.
Прикрепления: re_rsm-r.pdf(745.0 Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Среда, 23.01.2013, 13:57 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Никак. Они неразборные и запаянные приходят с завода-изготовителя уже заполненные специальной жидкостью.
Жидкость имеет малый температурный коэффициент линейного расщирения и это не глицерин в чистом виде,а сложный компонентный состав. Вся задача в том чтобы обеспечить постоянство измерений в условиях изменяющейся окружающей температуры.
 
Алексей9250Дата: Вторник, 29.05.2018, 13:40 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Svetlahorsk
Здравствуйте. Подскажите, какое требуется оборудование для заполнения мембранного разделителя. Раньше заполняли РМ на обычном прессе, создавая подпор давления. Сейчас для разделителя нового образца такой метод не подходит, т.к объем заполняемой среды уменьшился более чем в 4 раза и ход мембраны также стал значительно меньше. Может подскажете установку заводского исполнения?
 