Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Ваше образование?

Всего ответов: 838


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » Выбор пылемера (Трибоэлектрический или оптический)
Выбор пылемера
MartInДата: Среда, 20.02.2013, 18:10 | Сообщение # 1
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Добрый день.
Интересуют отзывы о применяемом вами оборудовании для измерения концентрации пыли - пылемерах. Какие пылемеры у вас установлены (тип, марка, принцип измерения), как они себя показали в плане надежности, правильности показаний и отказоустойчивости. Интересен любой опыт эксплуатации данного оборудования.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
reliableДата: Среда, 20.02.2013, 19:18 | Сообщение # 2
Инженер КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 26
Репутация: 1
Статус: Offline
У нас используется модель DT450G Dust Monitor фирмы Yokogawa.



Установлен датчик в системе газоочистки. Работает более 4 лет. Периодически (где-то 2 раза в год) проверяем точность измерения методом сравнения с результатами, измеренными лабораторией.
Прикрепления: 7096918.jpg(17Kb)


 
MartInДата: Среда, 20.02.2013, 19:34 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
reliable, а у вас на газоочистке какие фильтры? Рукавные или электрический фильтр? Так как тут коллеги жаловались, что если используется электрический фильтр (сетка с поданным на нее высоким напряжением) то добиться более менее вменяемых результатов от трибоэлектрического пылемера не удается, так как те частицы пыли, что все таки проскочили сетку фильтра, получив при этом от нее электростатический заряд, отдают этот заряд пылемеру искажая его показания. Поэтому советуют при применении электрических фильтров использовать оптические пылемеры.

Ваш прибор как работает в динамике - отслеживает ли изменения концентрации или он чисто так установлен, как это говорится для комиссий и спокойствия экологов, но при этом нормально не работает?


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
reliableДата: Среда, 20.02.2013, 19:46 | Сообщение # 4
Инженер КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 26
Репутация: 1
Статус: Offline
Фильтры у нас электрические, однако вышеописанные проблемы не встречались...
Показания прибора регистрируются для отчетности. А так же по этим показаниям, если не ошибаюсь, управляют включением фильтра. Правда в ручную... Ибо для включения фильтра одного только количества пыли недостаточно. Еще измеряется содержание СО... Но это уже совсем другая история)))


 
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » Выбор пылемера (Трибоэлектрический или оптический)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017