СтепанДата: Вторник, 09.04.2013, 23:22 | Сообщение # 1
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Первомайский
Приветствую. "Доктор у меня это..."
Принимаем установленные новые приборы, взрывозащищённые, на обслуживание. Разные, от метраны, газоанализаторы, счётчики...
В большом количестве приборов вода. От росы на внутренней стороне корпусов до "лужи" на дне.
Возможно ли как то попадание влаги если все лючки, крышки и вводы затянуты.
 
MartInДата: Среда, 10.04.2013, 15:01 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Если вы исключаете попадание жидкости в датчики уже после установки, то скорее всего дело в том, что датчики до монтажа хранили в условиях с высокой температурой и влажностью и теперь из-за изменившейся точки росы эта роса и выпала внутри корпусов приборов.
http://knowkip.ucoz.ru/faq#15


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
СтепанДата: Суббота, 13.04.2013, 13:20 | Сообщение # 3
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Первомайский
Приветствую. Спасибо. Вода попала во время монтажа. С начало прибор установили и подключили, а через недельку начали протягивать муфты блин!!! И всё это весной!
 