Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Ваш стаж работы в области КИП и А?

Всего ответов: 1462


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » подключение DRAGER (нужна помощь)
подключение DRAGER
tatar21Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:54 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Нужна помощь в подключении измерительных головок Polytrom 7000 и Polytron 3000 к 8-и канальному входному модулю Regard. Проблема заключается в том, что согласно схемы подключения Drager, используется 2-х проводный кабель, а согласно схемы внешних подключений проектировщиков, 3-х проводный. Пожалуйста подскажите кому верить?
 
MartInДата: Пятница, 20.12.2013, 14:40 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Здравствуйте. Polytron 3000 может подключаться только по двухпроводной схеме! При этом плюс двухконтактной фишки (оранжевая, по центру монтажного блока) - это правый контакт - подключаете к +24В соответствующего трехконтактного клеммника 8-канальной платы. Минус фишки Polytron 3000 (левая клемма - сигнальный провод) садите на контакт CH.



Polytron 7000 также можно подключить по двухпроводной схеме, но задействовать нужно уже 4-контактную оранжевую фишку в монтажном блоке. Причем в этом случае плюс это ЛЕВЫЙ контакт, а сигнальный провод это ПРАВЫЙ контакт. Но Polytron 7000 можно подключить к 8-канальной плате и по трехпроводной схеме (плюс к плюсу, сигнальный к сигнальному, общий (второй слева на оранжевой фишке) к общему). Но по трехпроводной схеме обычно включают когда в Polytron 7000 встроен релейный модуль или насосный модуль и соответственно по двухпроводной схеме он работать не сможет из-за слишком большого тока потребления. Но если у вас нет встроенного насоса и реле, то можете включать Polytron 7000 как по трехпроводной схеме так и по двухпроводной - работать будет одинаково.

Схемы в инструкции на 8-канальный модуль верны, поэтому можете ориентироваться на них точно. Что нарисовано у вас в проекте я не знаю поэтому судить о его правильности не могу.
Прикрепления: 5539118.jpg(11Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » подключение DRAGER (нужна помощь)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017