Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » Помогите с горелкой !!! (горелка weishaupt wkgms 50/2A)
Помогите с горелкой !!!
demo_styleДата: Четверг, 23.01.2014, 00:20 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ухта
Срочно нужно запустить котел,а он выдает ошибку!Горелочный автомат LFL 1.322, порядок запуска такой: запускается двигатель подачи воздуха,начинается этап продувки, после ее завершения в момент когда должен начаться этам искрообразования,загорается аварийная лампа "помеха"! Символ на горелочном автомате "1". Напряжения на трансформатор тока не приходит! Помогите на что обратить внимания, всю схему перекопал уже!
 
MartInДата: Четверг, 23.01.2014, 07:45 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Судя по инструкции проблема в том, что датчик контроля пламени пламя не зафиксировал и останавливает горелку.

Я бы проверил:
- воздух на горелку подается нормально (регулирующая заслонка не закрыта, заборное отверстие вентилятора ничем не закрыто)
- давление газа в норме, на клапана в нужный момент приходит напряжение, сами клапана рабочие (иногда в клапане перегорает выпрямительный мостик или сама обмотка)
- есть искра, то есть трансформатор поджига исправен.
- почистил УФ лампу или ионизационный электрод. УФ лампы имеют ограниченный ресурс работы и их периодически нужно менять.
- поменял автомат на резервный (если есть)

Клапана и трансформатор проверяют принудительной подачей на них напряжения, отключив при этом те цепи, от которых они запитаны. Имейте ввиду, что на трансформатор нельзя долго подавать напряжение.

Возможно эти статьи будут вам полезны http://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/7

инструкция на автомат
Прикрепления: LFL1.pdf(731Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
andr_Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:06 | Сообщение # 3
Инженер КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
MartIn все верно описал! Добавлю, если есть смотровое стекло проверте наличие искры. Возможно увеличился зазор между электродами зажигания или между электродом зажигания и корпусом запальника (в норме 3-4 мм).
 
evgeny-mДата: Суббота, 25.01.2014, 12:34 | Сообщение # 4
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Есть ещё одно; увеличилась подача воздуха (регулируется конечниками-микриками) и как следствие скорость его потока на подпорную шайбу, розжиг затруднён.
 