Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » сигнал "Пожар" на Drager
сигнал "Пожар" на Drager
tatar21Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:47 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
помогите пожалуйста!

есть шкаф с установленными картами Drager (Regard 8-ми канальная дисплейная карта - 23шт, Regard канальная карта 4-20 мА - 9шт, Regard Modbus-карта, Regard Master-карта, Regard релейный модуль - 1шт). Поставили задачу: завести в этот шкаф сигнал "Пожар", для обеспечения закрывания клапанов при возникновении (поступления) последнего.

у кого есть какие предложения, поделитесь пожалуйста
 
MartInДата: Вторник, 04.03.2014, 18:35 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Сигнал "Пожар" дискретный типа сухой контакт (замкнуто/разомкнуто)?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
tatar21Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:15 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
абсолютно верно!
если необходимо поставить какой-нибудь дополнительный модуль, напишите пожалуйста какой
 
MartInДата: Четверг, 06.03.2014, 23:14 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У стойки Regard нет карт с дискретными входами для подключения датчиков типа сухой контакт. Но из положения все таки можно выйти с помощью двух резисторов, как на схеме ниже.
Схема работает следующим образом - пока пожара нет и выход датчика разомкнут то ток в цепи между выводом 10 (+24В) и 11 (сигнал) определяется номиналом резистора 6 кОм. То есть при отсутствии пожара ток будет 24/6=4мА, что соответствует нулю шкалы. Как только придет сигнал о пожаре (надеюсь до этого дело не дойдет))) то резистор номиналом 2 кОм будет подключен параллельно резистору 6 кОм, а ток в цепи вырастет более чем до 12 мА. Если вы настроите порог срабатывания на 30...40% шкалы, то при этом у вас замкнуться контакты реле.
Можно не много подумать и сделать еще типа контроля целостности линии связи от датчика пожара.
Если у вашего датчика пожара при отсутствии пожара контакт замкнут и размыкается он при пожаре, то схему можно оставить эту же, но настроить пороги срабатывания в карте Regard на понижение (параметр 11-4 или 11-5)

Прикрепления: 9801816.jpg(14Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
tatar21Дата: Понедельник, 10.03.2014, 14:17 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
большое спасибо за помощь
 
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обмен опытом » сигнал "Пожар" на Drager