LudMilaДата: Четверг, 09.10.2014, 00:53 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ljepjel'
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как правильно осуществлять монтаж коробки соединительной:
- Какие коробки выбрать
- Как лучше осуществлять маркировку клемм и проводов, кабелей, заводимых в коробку
- Каким образом необходимо располагать клеммы в коробке
- Как подводить провода на клеммы
В коробку от датчиков приходят медные кабели 3х0,75, где 2 провода питание (+24, -24 В пост. тока), один провод сигнальный. На контроллер из коробки уходит многожильный кабель.
Буду признательна, если выложите фото собранной коробки соединительной.
 
MartInДата: Четверг, 09.10.2014, 22:51 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
- коробку выбираете в соответствии с вашими требованиями по IP, взрывозащищенности, количеству кабелей и жил в них, которые вы заводите в коробку, стойкости к агрессивным условиям окружающей среды. Обратитесь к любому поставщику коробок, он даст вам опросный лист, вы ответите на вопросы, он подберет для вас коробку.

- про маркировку кабелей читайте здесь http://knowkip.ucoz.ru/publ....-1-0-44 . Там же есть и про маркировку жил. Клеммы обычно не маркируют, если на самом клеммнике не предусмотрена заводская маркировка 1,2,3,4 и т.д. Сам клемник в сборе (состоящий, например из 20 клемм) желательно промаркировать в соответствии с его обозначением в проектной документации, например, Х22.2

- как удобнее, так и располагайте, хоть по диагонали. Обычно если покупаете заводскую коробку, то клеммник там уже с ориентирован определенным образом. К его ориентации только одно требование - он не должен мешать вводу кабелей в коробку.

- с запасом и так называемой петелькой.

Фото собраных щитов можно посмотреть здесь http://vk.com/album-34039206_192238741 Щиты конечно это не коробки, но смысл тот же.

Дополнительную информацию по монтажу цепей можно найти здесь https://yadi.sk/i/5OMuQqdxbuWtX