bahvalovvictorДата: Четверг, 09.04.2020, 13:23 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Недавно закончились монтажные и пусконаладочные работы на новом объекте. Сейчас уже осуществляется эксплуатация. Остались мелкие недоделки, которые не влияют на работу основного оборудования. В частности, шкаф контроля и сигнализации наличия опасной концентрации ртути в воздухе помещения для хранения ртутных ламп. Монтаж в шкафу выполнен полностью, кабели проложены, подключены. Шкаф пока не запитан, осталось только включить автомат. Но вот недавно обнаружилось, что при отсутствии питания на шкаф одно из светозвуковых устройств сигнализации, которое запитывается от этого шкафа сигнализации, издает ложные короткие сигналы малой амплитуды с частотой где-то 3Гц (видимо, от наводок). Так вот, кто должен выяснять причины ложных срабатываний и кто должен проводить первичную проверку работы схемы сигнализации? Слесари КИП, которые будут в дальнейшем обслуживать этот шкаф? Или наладчики КИП? Желательно, со ссылкой на официальный документ
 
kladjwДата: Четверг, 14.05.2020, 20:04 | Сообщение # 2
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
По идее сдавать заказчику должна сама подрядная организация под контролем представителя заказчика, затем если нет замечаний подписывается акт приёмки.
 
bahvalovvictorДата: Пятница, 15.05.2020, 17:50 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
kladjw, так и было: подрядчики (монтажная организация) сделали монтаж всего оборудования, после чего был оформлен и подписан акт приемки. Но никто не проверял на работоспособность, т.к. еще не было подано питание (это уже другой проект). Вот это как раз и интересует, кто должен проверять на работоспособность сразу же после монтажных работ? Кто должен настраивать, налаживать? В обязанности слесаря КИПиА, который в дальнейшем это будет обслуживать, это входит? Когда было подано питание и выяснилось, что что-то не так, монтажники уже уехали

Сообщение отредактировал bahvalovvictor - Пятница, 15.05.2020, 17:51
 
dibusaДата: Понедельник, 10.08.2020, 15:17 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Значит сами, если не додумались все свалить на подрядную организацию. Доходит через руки обычно, в следующий раз будете умнее.
 
t23091Дата: Понедельник, 10.08.2020, 20:44 | Сообщение # 5
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Такая ситуация могла возникнуть и после проверки и сдачи объекта. В обслуживание потом входит всё - и ремонт и наладка. Ситуации могут возникать разные, а делать придётся всё вам. По эл. схемам проекта надо проверить исправность всех элементов и тогда выяснится причина этих ложных сработок. Возможно где-то просто неправильно сделано, или не сделано заземление экрана какого-нибудь кабеля.
А наладка должна была только проверить монтаж, чтобы подать питание на сдаваемое оборудование, т.е. включить его - и ВСЁ! Дальше начинается опытная эксплуатация - вашими же руками в течение 1-3 суток, и если нет замечаний - сдача самим себе в промышленную эксплуатацию. Таковы правила, ничего не поделаешь. Надо сразу держать руку на пульсе, чтобы успеть, как советует предыдущий автор.
 
bahvalovvictorДата: Вторник, 08.12.2020, 17:39 | Сообщение # 6
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
t23091, спасибо. Причина уже найдена и проблема устранена. Причиной оказалась ошибка в схеме. А каким образом наладка должна была проверить монтаж? Т.е. они должны были подать питание и проверить работоспособность?
 